2018-07-12View Original

Thread Content

現場には元々PLCがあり、総合制御室にはPLCを緊急停止させるための緊急停止ボタンを設置する必要があった。現在、総合制御室からPLCまで2芯のケーブルが引かれ、工事は完了している。現在、現場には2台のPLCがあり、どちらも緊急停止する必要があると告げられました。それに、もう別途2芯線を敷設したくないのですが、元の1本の2芯線だけで2台のPLCを緊急停止させる方法はありますか?大神たち、ご教示を!ありがとうございます!
Reply #22018-07-12
一緒にちゃんと止めておけばいい。別れたらそんなに怠けないでよ。もし条件が許せば、通信線にしてしまえばいいねへへ
Reply #32018-07-13
PLC側にリレーを追加し、そのリレーの2つの接点をそれぞれ2台のPLCに接続することができます。 もちろん、ダイオードを追加することもでき、シーメンスPLCの冗長DI設定回路を参照してください。
Reply #42018-07-13
もしこの緊急停止信号が重要でなければ、さまざまな方法でそれを2つの信号に分けることができる。非常に重要である場合は、安全かつ信頼性を確保するために、もう1本ケーブルを敷設することをお勧めします!多くの機器では、緊急停止ボタンの信頼性を高めるために3つのうち2つで動作する方式が採用されています。
Reply #52018-07-13
2階の意見に同意します。2台を同時に止めるのか、それとも別々に止めるのかを区別する必要があります。
Reply #62018-07-15
急停止信号はPLCに入るのか?無理やり停めたわけじゃないよ
Reply #72018-07-15
同時に停止させたい場合は、リレーを追加して2系統とも停止させることができます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.