現場の作業状況の背景説明:1.圧縮空気のメインパイプが左右の2方向に向かって、下流側の使用箇所へ空気を供給している。 2. 現場の空気圧縮機の排気量は安定しており、ほぼフル負荷で運転されている。 3. メインパイプラインで圧縮空気の流量を測定するために、2台の熱式ガス質量流量計を使用する。 問題の詳細:流量計の瞬間値が大きく変動し、5400m3/hから1~2秒のうちに約4000m3/hまで急降下しました。もう1台の計器では1100から0まで下がりました。考えられる原因は何でしょうか?オンラインでお待ちしています、皆さん、ありがとうございます。
へへ、熱式はよく熱くなるね。当然だよ、おめでとう!。。。。。 それがジャンプ数を上げる、君たちはそのジャンプ数を使えばいい、この白い戦いは運命づけられているのだ。 いえ、ありがとうは要りませんよ、ハハ
ガスの汚れの変動が大きく、水分の変動も大きければ、熱式を選ぶと即ダメになる!
弟よ、温度っていうのは、どんなに速く変わろうとも、ゆっくりと変化していくだけで、1秒や2秒で急に大きく変わるなんてことはあり得ないよね?そうだよね? で、あなたの家の熱式流量計はね、温度値を取得して流量を計算するんだ。1秒か2秒ごとに流量が1000立方メートル/時以上も変動するんだよ。ふふ、これはどういうことかな? その温度測定用のプローブというのは、まったくの愚物で、バカげている……。プローブが馬鹿なということは、一般的には計測機器のハードウェア部分が粗悪に作られているということだ。そして流量計のソフトウェアも同様にひどく、まともに機能しない——レーダーを使ったソフトウェアでさえ、何とかして欠点を隠そうとする努力すらされていない——あなたの持っているこの熱式流量計は、本当に愚かで、典型的な失敗作だ。。 :lol
問題を3つの観点から分析する。第一に、配管や測定対象のガスに瞬間的な変化がないかを確認し、安易に自分で直接測定しようと思ってはいけない。 二つ目は、現場に配管や機器に影響を与えるような大きな振動源がないかを確認することです。 第三、上記の二点に問題はありません。計器のゼロ点のドリフトや性能に問題がないか確認し、私のわずかな経験がお役に立てばと思います
まず、配管や測定対象のガスに瞬間的な変化がないかを確認し、安易に自分で直接測定しようと思わないこと。 すみません、どうやって測定するんですか?
2枚の穴あき板の件で、無駄なお金を使う必要はない。
熱式のものも有用で、ボイラーの送風機出口に使用し、管径は1500mmで、挿入式の熱式、E+H製で、安定性と精度は悪くありません。投稿者はこちらを説明書の指示通りに完全に設置しましたか?圧縮空気には水分が多く含まれており、これが熱式流量計に深刻な影響を与えます。投稿者のところの圧縮空気は脱水処理がされていますか?あと、そのダンピングも増やして効果を見てみるといいですね。
ダンピングが2から30に増加し、最大ダンピング係数になったが、あまり効果はない。原因をもう一度調べてみる
孔板流量計ですが、現在は管径がそれほど大きくない場合には、圧縮空気の測定には熱式質量流量計の方が多く使われています。設置やメンテナンスが簡単で、精度も高いです。理論的には、温度差は恒温水差と比べて、水分や油、不純物によるゼロ点のドリフトの影響を受けにくいはずだ
ハンマーを与えて、鳥の卵を与えて、……「測定値の変動」についておしゃべりさせるつもりか?何のためだ……?「メンテナンスが容易」になるからか?それで、何日間も苦労したの?うまくいったの? うまくいかなければ、誰かが責任を背負わなければならない。馬鹿に見えるか、自分が馬鹿か、さもなければ馬鹿同士しか残らないぞ。ガハハハ。
この投稿は最後に1111111によって2018年7月14日20時33分に編集されました。バカは何が正しくて何が間違っているのかわからないんだ。大型戦闘機や戦闘機は先進的だろうか? マーピッドのグレイメカ戦闘機は空速を測定するのに、プロペラピットを使ってるんだ! ピトー管って知ってる?——最も安価な流量制御部品で、圧力損失はほぼ=0。熱式なんて本当に正確だとしたら、なぜどのジェット機にも使われていないんだ?! バカというのは、金はあっても悪い奴のことだ。そんな奴に科学を説いても無駄だ。バカに何が正しいかなんて分かるわけがない。バカに卵焼き飯が卵二つで作られるものじゃないなんて分かるわけがない。食堂では感謝してフライパンを叩いて祝うほどだ。 ガガガ、:lol。
2つの時計とも小さい方向に振れており、減少量もほぼ同じなので、時計自体の問題ではなく、あなたの加工技術の問題だと思われます
投稿者のような瞬間的な流量の変動幅は、やはりプロセス配管の配置に起因する問題であり、流量計自体の性能低下(ゼロドリフトであれ精度であれ)がこれほど大きな影響を与えるわけではない。 圧縮機から出てくる媒体には脈動があり、一本のメインパイプからさらに2本のメインパイプに分かれる(流量計はこれら2本のメインパイプ上に設置される)。この分岐部分では互いに干渉し合い、特に上流からの脈動流があると干渉はさらに激しくなる。では、流量計の前後の直管区間は十分に長いのでしょうか?圧縮機から出る脈動流は処理されていますか?これらはすべて考慮する必要がある。
設置場所は空気圧縮機の出口からどれくらい離れていますか?パルス流の干渉を受けているか?プローブが適切にメンテナンスおよび清掃されているか。以前は熱式で二酸化硫黄を測定していて、数日ごとに作業していた
熱式流量計においては、湿度が影響を与えます。私たちは高湿度環境下で抵抗値を測定したところ、抵抗値は一定ではなく、絶えず変化していました。熱式の原理とは、抵抗によって発熱し、流体がその熱を運び去るもので、フリンジと前後の抵抗の差は比例します。
渦街は悪いのですか?熱式を使うべきでしょうか?汚れに弱すぎる。新しく取り付けて1ヶ月の間はまだある程度精度があるが、時間が経つほどデータが読めなくなる。
トラブルを引き起こすガス用質量流量計は圧縮空気を測定するため、流量計自体に問題がない限り、通常このような問題は発生しません。 1、圧縮機の出口にどこに取り付けられているかを見てください前後の直管区間はどれくらいですか? 2、圧縮空気の湿度を見る?温度が高い場所に設置することをお勧めします。 3、新しく取り付けた流量計でこの問題が発生するのですか?やはり、しばらく使ってからこの問題が出ました。 4、24VDC電源で動作しますか?1Aのスイッチング電源に変えても問題がある場合は、メッセージを送ってください。
兄貴、その通りだ!この時計は会社の選択で、私は最初からお勧めしませんでした。サプライヤーは小規模なところで、作業や製品の品質があまり良くない。当初私もソフトウェアや内部アルゴリズムの書き方がひどくてめちゃくちゃだったが、別のサプライヤーの熱式流量計に変えたら、その問題はなくなった
ありがとう!突然変異ということはなく、少量のガス使用量の変動は確実にある。性能は良くないだろう、ソフトウェアもハードウェアも理由があるんだろうね