単一電子制御式スプリングリセット式空気圧バルブ 連動制御時にどのような信号が制御システムに送信されるのか?

2018-07-13View Original

Thread Content

単一電子制御式のスプリングリセット式空気圧バルブを緊急放散弁として使用する場合、どのような信号が送信されますか?このバルブは、自動で開き手動で閉じるように設定するか、自動で開閉するように設定するか?
Reply #22018-07-13
緊急放空弁は、バルブの開閉位置のフィードバックをDCSに送る必要があり、自動で開閉しなければならず、手動操作は許されない。
Reply #32018-07-13
DO:バルブ開放 DI:バルブ開放完了、バルブ閉鎖完了、現地/遠隔、故障 信号点の有無と完全性は正しいか? バルブのリセットは手動か自動か?
Reply #42018-07-13
これは連動して自動的に開き、排気されます。連動の条件はプロセス制御の状況によります。例えば過圧の場合は、そのバルブを再び閉じなければならず、もちろん危険が解消された後に連動を解除し、室内で手動でバルブを閉じ、すべての連動パラメータが正常になってから初めて連動機能(いわゆる自動機能)を再稼働させます。
Reply #52018-07-15
緊急放空バルブは、エアロック式を選ぶべきである。名称からもわかるように、その役割は放空である。安全性の観点からは常開式を選び、バルブ位置のフィードバックとDO出力を設ける。DCS上では連鎖切り替えボタンを設定できる。炉の起動初期、供給ガスがない段階では放空を開いておく必要があるため、初期には連鎖を解除し手動でバルブを開き、通常通りガス供給が行われるようになったら放空を閉じ、連鎖を作動させる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.