コンジーソンSISについてですが、新設された1131プロジェクトがコントローラーに接続できません。私の設定に何か不足している部分はありますか?

2018-07-13View Original

Thread Content

CPUのモデルは3008で、通信カードのモデルは4351Bです。CPUのダイオード設定は0と7になっています。Tristation Communicationで設定したIPアドレスは192.168.1.7で、通信カード4351Bでは、ポート1に192.168.0.7、ポート2に192.168.1.7としてIPを設定しています。コンピュータのネットワークアダプタのIPアドレスは192.168.1.15に設定されています。ネットワークケーブルは4351Bの通信カードのポート2に接続されています(合計2つのポートがあり、ポート2は下側のポートです)。では、なぜオンラインボタンを押してもコントローラーに接続できないのでしょうか。
Reply #22018-07-13
これはシミュレーションですか、それとも実際のハードウェアに接続していますか? プログラムを初めてダウンロードする際は、プログラミングケーブルを使用して4351Bの4番目のシリアルポートから行う必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.