圧力変送器の断熱・保温について

2018-07-17View Original

Thread Content

既に設計されている空窒素ステーションには、屋外に2つの圧力変換器があります。現地の平均最低気温は-15℃で、極端な場合は-29℃です。当初は保護箱だけを作るつもりでしたが、今は圧力導入管に断熱処理やヒーティングを施すべきか迷っています
Reply #22018-07-17
空気中の窒素の圧力トランスミッターには、伴熱や断熱は不要でしょう。配管自体も断熱されていないのですから
Reply #32018-07-17
この投稿は最後にbudaoweng123によって2018-7-17 11:42に編集されました。あなたの送信機のサンプルマニュアルを見ると、環境温度の制限があります。 もし現場のトランスミッターに液晶画面があるなら、-29はその最低値である-30に近いです。
Reply #42018-07-17
通常は断熱されていませんが、例えば東北地方のマイナス40℃のような特別な場所はありますか?
Reply #52018-07-17
そこの空気配管はすべて断熱と保温されているのですか?では、計器も保温断熱するのですか?間違いない。
Reply #62018-07-18
伴熱保温をするのに、それほどお金はかからない
Reply #72018-07-18
圧縮空気が誘導管に入った凝縮液が自然に戻ることを確認する。これで断熱はできませんが、トランスミッタ保護箱は省略できません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.