圧力を測定するための引圧管が必要かどうかについて、

2018-07-17View Original

Thread Content

圧縮空気や窒素の配管内の圧力を測定する際、圧力導出管を設置する必要があるか、変換器は圧力取り出し点より高い位置に設置するべきか、それとも直接近くに設置してもよいのか。また、媒体が水の場合、1.0MPaの状況ではどうなるのか。環境要因の影響はあるのか?下図の通り、
Reply #22018-07-17
圧縮空気のようなものは、直接短い接続部を使って取り付けても問題ありません。誘導管を設置するのは、計器の表示部を観察やメンテナンスがしやすい場所に置くためであり、また振動が大きい配管の場合は、その振動が計器に与える影響を軽減することができます。媒体が水の場合は、圧力導入管を設置して引き下げるのが最善です。そうしないと空気が溜まりやすく、変動を引き起こします。
Reply #32018-07-17
これについては議論の余地なく、できない場合は相談してください。
Reply #42018-07-19
引圧管を使用するかどうかは必ずしも重要な問題ではありません。引圧管を使用する目的は、大きく以下の数点に集約されます:1、点検やメンテナンスを容易に行える場所まで導くためです; 2、ヘッダーの重さが大きすぎるため、圧力導入管ではトランスミッターの重量を支えきれない; 3、媒体、特に液体媒体の流動脈動がトランスミッターの振動を引き起こし、共振が激しくまた時間が長く続くと、配管と圧力導入管の溶接部が緩んでしまうことがある; 4、媒体の温度が高すぎるか低すぎる場合、圧力導入管が温度の緩衝役となり、トランスミッターの損傷を防ぎます。 したがって、十分な強度の圧力導入管(例えば18*3)を使用し、トランスミッターがあまり重くないもの(例えばRJA530Aやロスモント2088)を使えば、短い取り付け距離でも全く問題ありません
Reply #52018-07-21
一般的には圧力導管を使って測定するが、気体の場合は考慮する必要はなく、液体の場合は高さ差を考慮する必要がある。圧力が大きい場合は無視してもよい
Reply #62018-07-24
投稿者さん、質問ですが、図の中のその三角形(p/i)はどういう意味でしょうか?ありがとうございます。私のPID図にもバルブがありますが、説明していただけると幸いです。ありがとうございます
Reply #72018-07-24
短い取り付けが可能ですが、問題はHGのフックアップ型送信器の典型的な図面には短い取り付けの例がなく、圧力計のみに短い取り付けの典型的な図があるということです;規範にこだわる人に出会うと大変だ
Reply #82018-07-25
パイプ/楽器区分境界面
Reply #92018-07-25
HG/T 21581-2010にあるんです。この図はそこから切り取ったものです
Reply #102018-07-26
短いチューブで取り付けることも可能ですが、考慮すべき2つの問題があります。1つ目は、短いチューブの強度が計器の重さに耐えられ、長期間にわたって曲がったり疲労による破断が起きないかどうかです。2つ目は、圧縮空気用のチューブから振動が発生するかどうか、そして計器がその振動に耐えられるかどうかに関する特別な要件があるかどうかです
Reply #112018-07-28
初心者です、見に来ました。勉強しに*
Reply #122018-08-09
店主よ、店主、あなたの胃には、なぜお尻まで通じる短い管が一本も生えていないのですか? なぜお腹の中に、曲がりくねった小腸が巻きついているのですか? 天はあなたを曲がりくねった姿に創ったのよ。それは、あなたがよく生きられるためだってこと、わかる? :lol
Reply #132018-08-09
絶対にできなきゃダメだよ。じゃないとEJA530 3051TGシリーズは何のためにあるんだ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.