2018-07-18View Original

Thread Content

FO調節弁で、中央制御側が25%、現場側が75%です。何が原因でしょうか?また、中央制御側と現場側を一致させるにはどのように設定すればよいでしょうか?ポジショナーは何の役割を果たすのか?私は工芸を学んでいて、計測器の仕組みにはあまり詳しくありません
Reply #22018-07-18
FOは気閉式で、4mAの時(現在の設定開度は0%)にバルブが完全に開き、20mAの時(現在の設定開度は100%)に完全に閉じます。そのため、DCSの設定担当者はAO出力の設定を気開式から気閉式に変更する必要があり、0%の設定時には20mAを出力し、100%の設定時には4mAを出力するようにしなければなりません
Reply #32018-07-18
AO出力モジュールのレンジを変更できます。元は4-20mAでしたが、20-4mAに変更すればよいです
Reply #42018-07-18
どのメーカーのDCSやPLCか教えていただければ、ハイユーがより具体的にお手伝いできます。
Reply #52018-07-18
ポジショナー上で直接反作用を逆にすればいいじゃないか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.