図の通り、装置上の計器用フランジと既に設置されている配管が干渉しています。皆様、もしこの計器用の圧力取り出し配管を一部切り取り、そこから垂直な配管にしてから再び水平に曲げて圧力変換器を取り付けた場合、測定精度に影響はありますか?あるいは、プロセスパイプラインを変更しない前提で、最善の対処法とは何でしょうか?この計器は、キャピラリー付きのシングルフランジ型圧力変換器です。感謝の気持ちでいっぱいです!!!
フランジは見えず、根元のバルブだけが見えた。フランジ式圧力変換器を使うしかない場合は、やはり穴を開けて溶接し直すしかありません。隣にも圧力取り出し穴があるでしょう?改導圧管に圧力変換器を取り付けてもダメですか?
画像が不鮮明なためか、根元のバルブが見えません。画像に線で示されているのは、装置から引き出された圧力取り出し配管に50番のフランジが取り付けられているものです。計測器はすでに購入しました。キャピラリー付きの50型シングルフランジ式トランスミッターで、その時に2つのフランジを接続すればよいです。隣の圧力取り出し口のフランジが合わない。
設置できないのなら、もちろん穴を開け直すしかない。
もし圧力容器なら、再び穴を開けるのは絶対にダメです。他の方法を考えましょう。出口配管に圧力変換器を取り付けることができます
曲がり部分を切断してフランジを溶接し、その後圧力変換器を接続しても問題ありません。ここは媒体が腐食性で結晶化しやすいか、絶対圧を測定する場所なので、フランジ式が選ばれています。通常の圧力検出も塞いで、穴を開けて圧力導入管を溶接し、普通の圧力変換器を取り付ければよい。
この予備穴はブラインド溶接で仕上げる。工程機器専門の担当者が同じ高さで、他の場所に予備の接続管を再溶接します。
もし本当に圧力変換器なら、どのように配置しても問題ありません。唯一の問題は、その圧力変換器をどこに置くかということです。私が見た限り、圧力を測定する位置も高すぎず低すぎずです。変換器を下に置く場合は、移動調整を行わなければなりません。キャピラリ部分の圧力について、その標準的な測定範囲が移動調整されているかどうかは分かりません。単に圧力を測定するだけなら精度に影響はありませんが、移動量は正確に設定する必要があります。
液位は2つの圧力変換器で測定し、これは正圧室の圧力を測るものです。液体とは、結晶しやすく、腐食性のある塩水のことです。曲がりを切り離しても影響はないですよね?
影響はありませんが、断熱には気をつけてください。結晶しやすいのでね。この変圧器にも洗浄用のリングが付いていないようですね。これでは後々結晶ができるとメンテナンスが大変になります。
液面を測定する?なぜ3051CDのダブルフランジ型差圧式を選ばないのですか? やはり穴をもう一度開け直した方がいいと思います。もう一度直角に曲げてから水平にし、通常通り移行させれば問題ありません。結局のところ、これは結晶化しやすいものですから!
配管が邪魔で取り付けられない。あなたたちのその2台の変圧器を別の場所に移して使えばいいじゃないか。 さあさあ、兄さんの減算式液位計に変えてみよう——液相プローブをタンクの上から投入するんだ!。 兄貴の工場で使われている投入型液体センサーは、センサーの膜部分が液体に触れないため、腐食やスケールの発生を防げます。本当にすごいですよ。。。
装置の開口部は適当に扱ってはいけません。スペースがあればフランジを取り付け、一部の配管を上方に引き出し、さらに根元にバルブと計器を設置します。結晶の発生は避けられないものですが、長期にわたって使用したい場合は配管を交換することをお勧めします。圧力変換器は挿入型を選ぶ方が効果的かもしれません