私たちの装置の冷凍機ユニットのインターロック図に、なぜ再起動防止機能が設けられているのでしょうか

2018-07-20View Original

Thread Content

図4のUL6108の逆循環とはどういうことでしょうか?私は工芸を学んでいるので、計器にはあまり詳しくありません。ご指導いただければ幸いです。これは当社の装置用冷凍機ユニットのインターロック図で、インターロックがかかっている場合は、起動するまで数分待つ必要があることがあります。それに、ESSやLP、MOS、CRTって何ですか?
Reply #22018-07-21
圧縮機のインターロック後に数分待ってから起動する理由は、圧縮機が停止した後、スロットルバルブの影響で配管内の冷媒がすぐに圧縮機に戻れないためです。このプロセスには約3~5分かかります。もしすぐに圧縮機を起動してしまうと、配管内にまだ冷媒が残っており、逆流の力によって圧縮機は瞬間的に大きな起動電流が発生し、高温になってしまいます。その結果、圧縮機の保護回路が自動的に電源を切ります。運が悪ければ、その強い電流によって圧縮機のコイルが焼損する可能性もあります。ESS、LP、MOS、CRTが何を意味するのかについては、兄貴、この図では本当にはっきりとは見えないんだ
Reply #32018-07-21
こんにちは、ご返答ありがとうございます!おっしゃる瞬間的な電流過大というのは、出口圧力が高いためでしょうか?しかし時々、インターロックがすぐにリセットされて動作を再開することがありますが、これはUL6108 UNTIRECYCLEと関係があるのでしょうか? 図4の720Sの遅延を見ていただけますか? LP、ESS、CRTは信号が送られてくるか来るかの信号タイプで、何の略称かはわかりません。ESSは電気系統のものだと思いますし、LPはバスなどかもしれませんが、よくわかりません。
Reply #42018-07-22
この画像、よく見えないんだけど、もっとはっきり撮ってもらえる?
Reply #52018-07-22
解像度の高いスマホで撮影して、送ってきて一緒に研究しましょう*
Reply #62018-07-22
あなたの図では本当にはっきり見えません。MOSは手動スイッチかバイパススイッチでしょう。資料にはこれらの文字の意味が記載されているはずですので、資料の説明ページをよくご覧ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.