2018-07-21View Original

Thread Content

HICとはどのようなコントローラで、どこから信号が引き出されるのか。またフィードバックがないこの制御方式は、どのタイプに分類されるのか?TSOとは何ですか?運転状況は循環水素圧縮機の排気ガスをトーチに放出するものです。職人の皆さん、ご相談ください
Reply #22018-07-21
この投稿は最後にylb913によって2018-7-21 12:15に編集されました。HICとは室内用の手動スイッチ式調節弁で、開度は0~100%であり、人が手動で操作するしかなく、自動制御機能はありません。私たちにはこのような調節弁があり、通称「ハンドオペレータ」と呼ばれています。 FCはバルブが故障した際に閉じることを意味し、TSOはtight shut off、つまり厳重に遮断することを意味します!
Reply #32018-07-21
投稿して他人を助けることで自分も得るものがある、それが海川フォーラムに頻繁に訪れる理由です。:)
Reply #42018-07-21
このハンドコントローラーは、TSOというのは適切ではないはずです。私たちは承認されていないCSOを使用しており、停止してはなりません
Reply #52018-07-21
HICは遠隔操作回路です;TSOは厳密に遮断され、漏れがありません。
Reply #62018-07-22
CSOは一般的にプロセス用手動バルブを指し、シールの意味です
Reply #72018-07-24
TSO:厳密な遮断。PIDの図例にはレベルが記載されているべきで、通常はVレベルが要求される。CSOカーロックのシールを開けることになり、それに対応してCSCのシールを閉じる。HICはDCSによる遠隔操作であり、HVTバルブ位置変換器と連動してDCS上でバルブ位置が表示される。HVI

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.