振動、変位、回転速度に関する機組のインターロックテストの問題

2018-07-22View Original

Thread Content

皆さん、TriconexとPLCで構成されるユニット制御システムにおいて、ユニットのインターロック機能をテストし、その完全性を確認することは、ユニットを稼働させる前に必ず行わなければならない作業です。そこで質問なのですが、静止状態において、振動や変位、回転速度といった信号は、どのようにしてテストされているのでしょうか?プローブだけを単独でテストすればいいのか、それとも回路全体のインターロックテストも行う必要があるのか?ありがとう〜!
Reply #22018-07-22
関連する製品の説明書を読むことをお勧めします。そこに答えが記載されています。
Reply #32018-07-22
私たちは回路全体のテストを行い、現場で模擬信号を送信して連動動作の正確性と動作時間を確認し、回路が正常に機能していることを保証します。接続箱からプローブ部分まで、典型的なパラメータを検出することによって正常かどうかを判断します。
Reply #42018-07-22
これは安全保護システムで、シミュレーション実験を行う際には必ず全体のプロセスを厳密に再現しなければなりません。つまり、回路全体が正常であって初めて正常と認められ、どのノードも見落としてはいけません。現場では信号発生器を使って信号を模擬しますが、皆さんの振動がどのような信号かは分かりません。私は以前は周波数信号を使用していました。変位回路の場合は、一方の側から素子を測定し始めるべきで、前面カバーを取り付ける前に変位センサーの位置を調整しておく必要があります。一部の機械ではローターを機械の前方に押し出してゼロ位置とし、また別のものでは後方に押し出してゼロ位置とするものもありますが、一般的には後者の方がよく使われます。タービンメーカーの要求に従います。位置を決めたら、正方向の変位にはスペーサーを挿入し、負方向の変位はローターを機械の前方に押し出すことです。これが最も完璧なシミュレーションです;回転速度については、信号発生器を使って偽の信号を出すしかなく、少なくとも4つの回転速度が必要で、場合によってはそれ以上も必要です。それぞれをシミュレーションし、各機器や各回路が正常であることを確認した後であれば、実際のインターロック動作はプログラム内の強制手段を用いて行うことができ、論理が正しいかどうかを確認できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.