ホーリーシーMACSVシステムの機能ブロックについて質問です

2018-07-25View Original

Thread Content

現場では連動制御が必要で、条件としては前のサイクルのポンプの運転状態を検出することです。どなたかご教示いただけませんか。48時間前のポンプの運転状態を検出するには、どの機能ブロックを使えばよいでしょうか
Reply #22018-07-26
なぜそんなことをするのですか?ポンプの運転状態はトレンドで確認できるのに目的は何でしょうか?
Reply #32018-07-27
48時間前の状態で連動に参加?
Reply #42018-07-27
48時間稼働して自動的に停止し、48時間止まってから再び自動的に起動するようにしたいわけではないですよね?
Reply #52018-07-27
図を描いてあげるよ。ソフトがないから実際には操作できないし、うまく描けないけど、そのまま見てね
Reply #62018-07-28
初回はAポンプを稼働させ、2回目はBポンプを稼働させる、といった具合に切り替える
Reply #72018-08-01
投稿者の表現に問題があります。これはポンプの切り替え制御であり、その制御の核心はインターロック制御とタイミングによる切り替え制御です。
Reply #82018-08-01
ポンプはいくつかあるのですが、稼働時間が短い方のポンプを起動するのでしょうか?。 この図を見ると、ポンプだけですか?
Reply #92018-08-02
2台のポンプで、前のサイクルで動作し、次のサイクルではもう1台に切り替わります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.