HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

セーフガード

2018-07-25View Original

Thread Content

入力セーフガードと出力セーフガードの違いは何ですか?
Reply #22018-07-25
絶縁型セーフガードとジーナセーフガードの本質的な違い、そして配電方法について知りたいです。できれば、直接説明できる配線図があると助かります。大神を待つだけ
Reply #32018-07-26
セーフガードは一般的に制御室(安全エリア)に設置され、防爆が求められる計測用現場計器機器は危険エリアに位置します。危険区域の信号はセーフガードに接続され、その後安全区域にあるDCSシステムなどに送られます。この際、検出側用の隔離セーフガードが使用されます;安全領域にあるDCSシステムは、セーフガードを介して信号を危険領域にある現場計装機器へ送ります。このとき、操作側用のセーフガードが使用されます。操作端隔離セーフガードと検出端隔離セーフガードは用途が異なり、具体的な仕様については各メーカーの技術資料をご参照ください。 ジーナセーフガードとアイソレーション型セーフガードの性能や特徴には、どのような違いと共通点がありますか?セーフガードは電動ユニット式計装盤の補助ユニットに属し、その主な用途は防爆システムの隔離装置です。セーフガードは、危険領域からの信号を絶縁変換し、絶縁された電流信号として安全領域に出力します。セーフガードはインパルス防爆システムで使用され、制限回路および制圧回路によって現場回路へ送られるエネルギーを制限することで、非インパルス回路の危険なエネルギーがインパルス回路に混入するのを防ぎます。 一般的なセーフガードは、構造形態によってジーナ型と絶縁型に分けられる。 1. ジーナセーフガード ジーナセーフガードは、速動ヒューズ、制限抵抗、または制限ダイオードを用いて入力される電力を制限し、危険領域に供給されるエネルギーを保証する。しかし、原理上の欠陥によりその信頼性が損なわれ、適用範囲が制限されている。 ジーナセーフガードには、非常に信頼性の高い接地システムが必要であり、その接地抵抗は1Ω未満でなければならない。そうでなければ防爆安全保護機能を失ってしまう。明らかに、このような要件は工場現場では満たすのが非常に難しい。危険区域に設置される現場計器は、絶縁型でなければならない。そうでなければ、ジーナセーフガードの接地端子を通じて大地に接続されると信号が正しく伝送されず、さらに信号が接地されることで信号のノイズ耐性が直接的に低下し、システムの安定性に影響を与える。 ジーナ安全ゲートは電源に大きな影響を与え、また電源の変動によってジーナ式安全ゲートが損傷することもあります。 http://yunrun.com.cn/upload/201604/08/201604081910354247.jpg 2、アイソレーション型セーフガード アイソレーション型セーフガードは、入力、出力、電源の間を電気的に隔離する回路構造を採用し、インパルス型計器のエネルギー制限要件を満たします。入力-入力-電源-出力および出力の4方向で絶縁する方式を採用しているため、システムのアース線が不要で、設計や現場施工が容易になります。危険区域の現場計器には、隔離型の計器を使用する必要はありません。また、信号線路に共地を必要としないため、検出回路および制御回路の信号の安定性とノイズ耐性が**向上し、それによってシステム全体の信頼性が高まります。 隔離型セーフガードは、熱電対や熱抵抗、周波数などの信号を受け入れて処理できるよう、より強力な入力信号処理能力を備えており、これはジーナ型セーフガードにはできないことです。隔離型セーフガードは、2つの相互に隔離された信号を出力することができ、同じ信号源を使用する2台の機器に供給し、両機器の信号が互いに干渉しないようにし、接続された機器間の電気的な絶縁性能を向上させます。 ジーナ型と絶縁型のセーフガードの性能や特徴を比較すると、絶縁型セーフガードは優れた利点を持ち、より広範な用途に適していることがわかります。高い要求が求められる製造現場では、ほとんどが絶縁型セーフガードが使用されています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.