一体型孔板流量計は屋外に設置され、冬場の温度がマイナス20℃になるが、断熱やヒーティングは必要か

2018-07-26View Original

Thread Content

一体型孔板流量計は屋外に設置され、冬場の温度がマイナス20℃になるが、断熱やヒーティングは必要か
Reply #22018-07-26
この投稿は最後に、風轻盈によって2018年7月26日10時43分に編集されました。媒体の状況を見て、もし媒体が凍結しないのであれば、断熱や保温の処理は必要ありません。凍結する場合は、断熱またはヒートトレイニングを行う必要があります。屋外の気温がマイナス40度まで下がる場合は、断熱箱を設置しなければなりません。
Reply #32018-07-26
媒体は50度以上の温水で、屋外の温度は最大でもマイナス30度です
Reply #42018-07-26
断熱が必要で、可能であれば電気ヒーターを使用するか隔離液を加えるべきです。送信機はできれば断熱箱の中に設置するのが望ましいです。導圧管の媒体に流れがないため、屋外では間違いなく凍結します!
Reply #52018-07-26
中の媒体の凝固点を見る必要がある
Reply #62018-07-26
ヒーター付きにする必要があります。なぜなら、一体型の孔板にはトランスミッターまで続く圧力導管があり、その長さはおよそ300mm~400mmだからです。トランスミッター側に近づくほど、水の温度はほぼ環境温度になります。ヒーターを付けなければ問題が生じるため、電気ヒーターと断熱処理を施す必要があります。一体型の場合は断熱ケースを設置することができないため、断熱とヒーター付きにするしかありません。
Reply #72018-07-26
一体型の孔板でない場合は、一般的に隔離液を注入する必要があります。圧力導入管内では媒体が流れないため、必ず保温処理や断熱ケースを設ける必要があります
Reply #82018-07-27
計器の新人、入って見て、学んでね
Reply #92018-07-27
私のこの過熱蒸気用の一体型孔板流量計は、隔離液を注入しているにもかかわらず、マイナス20度になると凍ってしまいどうしようもありません。あらゆる種類の断熱・保温ボックスを使い、あらゆる手段を尽くしてもやっと冬を乗り切れる程度です。ましてや温水の場合はなおさらです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.