警報連動値の設定について

2018-07-26View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。プロセスパラメータの高報値、超高報値、およびインターロック値の関係についてですが、インターロックがないプロセスパラメータには、超高報値を設定できますか?連動するパラメータがある場合、高値報告値は連動値と一致させる必要がありますか?高報値、超高報値、および連鎖値には、それぞれ適切な規格要件が設けられているのでしょうか?どなたかご指導をお願いします!
Reply #22018-07-26
この投稿は最後にylb913によって2018-7-26 19:13に編集されました。インターロックがないプロセスパラメータでは、高高アラーム値を設定できますか?——可能です。また、重要なパラメータは必ず必要です(どのものが主要なパラメータかを特定する必要があります)。 連動するパラメータがある場合、高値報告値は連動値と一致させる必要がありますか?——一般的には一致しており、それ以上の非常に高いアラーム値を見たことはありません。 高報値、超高報値、および連鎖値には、それぞれ適切な規格要件が設けられているのでしょうか?——これには触れたことがありません。上記の回答はすべて、長年にわたる現場管理の実務経験に基づいています。
Reply #32018-07-27
アラームとインターロックには直接的な関係はありません。DCSシステムの場合、アラームはポイント設定時にオプションとして選択でき、アラームを選べば設定したレベルで通知されます。一方、インターロックには論理的な判断が必要で、例えばアラームを500に設定し、600でインターロックをかけたい場合、そのパラメータ値を600と比較し、600を超えた時にインターロック動作が出力されます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.