DCS は SIS から信号を受け取り、制御バルブ (オンオフバルブではない) を調整できますか?

2018-07-26View Original

Thread Content

DCS は SIS から信号を受け取り、制御バルブ (オンオフバルブではない) を調整できますか? 可能であれば、1対2の安全バリアを使用する場合と比較して、どちらが安価ですか?
Reply #22018-07-26
SISのAIポイントを利用してDCSのAOでループを作る?
Reply #32018-07-27
sisとdcsの二意識通信では、DCSの入力として20個のSISの出力を実現できます。ハードコンタクトの方が安全だと思います。通信のためのソフトコンタクトは実現できますが、信頼性はありません。
Reply #42018-07-27
あなたの考えには何か間違っています。 SIS では値を取得できますが、他のシステムを使用してそれを操作することはできません。このように変更する場合は、自己責任と注意が必要です。
Reply #52018-07-27
キーは SIL レベルによって異なります。 SIL3 ではこれをまったく許可しません。
Reply #62019-06-06
あなたもこれには問題があると思います。 SIS は独立した計器システムであり、その機能は安全制御です。SIS に入力されるオンサイト信号には、対応するインターロック機能が必要です。連動と調整の両方が必要な場合は、2 つの部分に分けてそれぞれの処理を行う必要があります。ただし、SIS は信号を取得し、それを調整のために DCS に送信します。これは独立とは言えず、許可されていません。
Reply #72019-06-11
DCS制御下でSISやコントロールバルブからの信号を取得することは全く可能ですが、法規上認められているのでしょうか?
Reply #82019-06-14
この投稿は、Shui Caitian によって 2019 年 6 月 14 日 15:45 に最終編集されました。妻と結婚したら、義理の妹に干渉することはできません。わかりますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.