この投稿は、2018年7月27日19時58分に18663069001によって最終的に編集されました。SIS連鎖問題、バーナー冷却水の連鎖問題の解決法!!! 前方の信号は、(1)バーナー冷却水出口温度HH、(2)バーナー冷却水入口流量LL、(3)バーナー冷却水出口流量HH、(4)バーナー冷却水入口圧力HHのうち4つから2つを選んで連鎖制御を行う。
Reply #22018-07-28
あなたの質問は?わからないところがあれば、はっきり言ってね
Reply #32018-07-29
この連鎖は少し奇妙で、全体としてはバーナー冷却水の停止保護連鎖であるはずです。前方の温度や流量が連鎖条件に達すると、システムを停止させ、その後連鎖によってバーナー冷却水の入口・出口弁が閉じられるはずです。それから他には手動・自動切り替えスイッチがあり、上の連動装置は自動モードの時にのみ機能し、手動モードに切り替えると、入口・出口のバルブは手動で操作することになります。ただし、手動で開くにはもう一つ条件があり、それは冷却水タンクの液面が極端に低くないことです。不思議に思うのは、流量が少ないか温度が高い場合は補水すべきではないのかということで、なぜ冷却水の入口・出口バルブを閉じるのでしょうか。。これではバーナーが壊れてしまわないのか?
Reply #42018-08-02
まだよくわかっていない。わかったら、完全な分析を送る
Reply #52018-08-04
一目で蒸発炉のノズルだとわかる。工程の操作をしっかり見るべきだ。この連動装置の目的はバーナーを保護するためで、設定された連動値が作動するとバーナーへの水やガスの供給が遮断され、蒸発が停止する。これによりバーナーのコイルが損傷して漏れるのを防ぐのだ。論理図だけを見るのではなく、工程についてもある程度理解しておく必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.