私はちょうど新しい化学工場で計装の仕事を始めたばかりで、1年以上前に入社した数人の計装技師たちが、新しいインテリジェントポジショナーを取り付けた後、ずっとノズルの間隔を調整しているのを見ています。バルブは150のシングルシートバルブで、エアロック式です。取り付けた後、100%の作動信号が出ました。85%程度までしか動きません。なぜまず自分たちで調整しないのかと尋ねました。彼らは、そんなやり方はだめだと言った。。。うまくいかないかも。。。そして、そのまま3時間もかけてもうまくいかなかった。。。少し動かすだけで開き具合が悪くなる。。。私の記憶では、以前設置したときはこのように自己調整されて、基本的に8割から9割は合っていました。ノズルの間隔は、水と油がある時にのみ拭き取ります。今はまずいです、彼らが問題を私に押し付けてきました。どうすればこの間隔を調整してうまくいくか、達人の方々にアドバイスをお願いします。
Reply #22018-07-28
あなたが言っているスマートロケーターは、どのブランドですか?YTC?フィッシャー?フォス?
Reply #32018-07-28
国産の。。。すべて山武の模倣品だ
Reply #42018-07-28
あなたが言っているのはノズルの調整ですよね、これは機械式じゃないんですか?
Reply #52018-07-28
写真はありますか?ヤマブのポジショナーはまだ分解していないのですが、ノズルバッフル構造であることしかわかっていません
Reply #62018-08-02
ヤマブのポジショナーは常に自己調整機能を備えており、ノズルは調整されたことがない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.