2018-07-29View Original

Thread Content

42Mは合計4つのチャネルがあり、判断の結果、1チャネルと2チャネルに問題があるようです。診断結果、チャンネル1、2は正常でなく、チャンネル3、4は正常です。このような故障が発生した場合、一般的にはどのように対処しますか。 コンギーソンエンジニアは、カードを破損させる恐れがあるため、熱挿入はできないと言っています! このような故障を扱ったことがある方はいますか??
Reply #22018-07-29
ギャップ電圧を下げ、12 34線を交換すれば、熱挿抜が可能になるはずです。
Reply #32018-07-30
OKではないということは、必ずしも42Mチャネル回路の問題とは限らず、外部回路の故障でもOKでない状態になります
Reply #42018-08-16
良い2組の線をnot ok側に移してください。「Not ok」と表示されないチャンネルに切り替えると、正常に表示されます。 これでもチャネルが壊れているとは証明できないの??
Reply #52018-08-16
OKでないといっても、必ずしもハードウェアのチャネルに問題があるわけではありません。良好な信号源を使ってテストしてみることができます。また、たとえチャネルに問題があったとしても、フロントカードとバックカードがあるので、それぞれ別々に調べる必要があります。さらに、3500シリーズのカードはホットプラグインが可能なので問題ありません。迅速に故障を判断するためには、通信を利用して故障コードを読み取り、そのコードに従って対応する故障を特定すれば、素早く問題を解決できます。
Reply #62018-08-17
良い2組の線をnot ok側に移してください。「Not ok」と表示されないチャンネルに切り替えると、正常に表示されます。 これでもチャネルが壊れているとは証明できないの??:)
Reply #72018-08-17
この状況では故障の可能性が高いですが、フロントカードかリアカードのどちらが故障しているかを判断する必要があります。故障コードが読み取れれば良いのですが、代替法を用いて故障を除外してみるのも有効です。また、新しく取り付けたカードの場合は、信号の設定やリアカードのジャンパーを確認する必要があります。設定に誤りがあるとNOT OKと表示されることもあります。
Reply #82018-08-17
現場を調べ、配線もチェックすれば、普通は壊れにくい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.