計器配電380Vから24Vへ

2018-07-31View Original

Thread Content

電源の入力電圧は380Vですが、24Vで動作する計器に電力を供給するには、どのような電気部品や方法を使用すればよいでしょうか?
Reply #22018-07-31
シーメンス SITOP PSU300B 入力380V AC 出力24V DC
Reply #32018-08-01
いくら使うつもりか、キャビネット内かどこかによりますが、問題なければ380VACから24VDCに変換するモジュールを使います。もっと安くしたい場合は、380Vの単相を使って220VACから24VDCに変換するモジュールを使用します
Reply #42018-08-01
24Vのみが必要な場合、380Vの入力は中性線なしで大丈夫ですか?中性線がある場合は、一方の相と中性線を取り、220Vにしてスイッチング電源を付ければよい。容量も考慮する必要がある;もう一つは専用の制御変圧器で、サイズは小さく、380Vを220Vや24Vに変換できるものです。それと、先ほどお話ししたより高級なスイッチング電源もあります
Reply #52018-08-02
配電盤の中で、配電盤の入力電圧は380Vで、24Vの計器に電力を供給する必要があります
Reply #62018-08-02
簡単に言うと:380Vの三相電源から1相を取り出し、サーキットブレーカーに接続します。220Vのサーキットブレーカーを取り出し、220Vを24Vに変換する電源を数十円で買います。 少し複雑な点として、380Vをそのまま24Vに変換する電源モジュールは比較的高価です。400元くらいです。 個人的には、シンプルな方が適していると思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.