Thread Content
1つのポンプで2つのタンクに給液する場合、2つのタンクの液面を同じに保つにはどうすればよいでしょうか。各タンクの給液管に調節弁を取り付け、それぞれのタンクの液面をその調節弁で制御する方法は可能でしょうか。また、この制御法の効果は良いのでしょうか
2つのタンクの間には連通管を設けることができるよ。
流量計を取り付けないといけないから、コストが上がるよ
このような問題は、図を使って議論するのが最適です。方法はたくさんありますが、どれがあなたに合うかわからないので、図を送る方が良いでしょう。
精度の要求がわからないので、制御方法はたくさんあります。要求を教えていただければ、コストを節約する方法について話し合いましょう
連通管を取り付けられないのであれば、それぞれの液面計と調節弁で制御することになり、理論的には成り立つ。
この投稿は最後に1111111によって2018年8月4日16時12分に編集されました。1、A容器とB容器の液面差を測定する。2、その液面差の大きさ(-x~x)に応じて、装置が4~20mAの調整信号を出力する。なお、ここで言うのは線形変換信号ではなく、この信号は非線形であっても構わない。 3、流量総管は2つの路に分かれてAタンクおよびBタンクに供給され、太さに明らかな差がある。太い管には調節弁が取り付けられている。4、上記の4~20mAの調節信号を用いて、この弁の開度を制御する。 このように、このバルブの開度が全流量を決定し、AタンクとBタンクへの流量の配分を決めるわけです。例えば、Aタンクの液面がBタンクよりも低い場合、上記の4~20mAの制御信号によってバルブの開度を調整し、Aタンクへ流れる量をBタンクへ流れる量より多くすれば、最終的にAタンクとBタンクの液面は同じになります。 5、ゴタイ式液面差計を買えば、これを実現するのはとても簡単だ。まるで尿の泡を出すくらい簡単なんだ。
この投稿は最後に1111111によって2019-1-31 22:28に編集されました。2つの容器の底が同じ高さにある場合、連通管を設置するのが適切で効果的だと思います。 2つの容器があって、もし標高が普通とは違う場合、例えば1つの容器が坂の上にあり、もう1つが坂の下にあって、その高低差が8メートルもあるとしたら、連通管を設置しても何の役にも立たないでしょう。 役に立たないだけでなく、悪影響もある——つながってしまうと、高い方の容器の底が空になったり、低い方の容器の蓋が飛んでしまったりするかもしれない。 へへへ :lol 。 何かを考えてアイデアを出すには、まず条件や前提、普遍性をよく考えなければならない。絶対に、小さな靴を用意してから足の指を切って無理やり合わせような真似はしてはいけない。足を切って靴に合わせると、うまくいかなければ頭が体より大きくなったり、ボールが腰より太くなったりして、大変な滑稽な姿になってしまう。 :lol
2つのタンクを同じ位置に置き、連通管を使用するのが最も手間がかからない方法です。もし位置の高さが異なる場合は、液面計を使ってタンク内の液面を監視する必要があります。また、ポンプの前に調節弁や遮断弁を取り付け、その弁の開閉や開度を調整することで流量を制御し、液面を管理します。なお、三通弁の使用は推奨されません。万が一故障が起きた場合、2つのタンクの液面が逆流するような問題が発生する可能性があります