HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

赤外線温度計

2018-08-03View Original

Thread Content

この投稿は最後に955559によって2018年8月3日16時45分に編集されました。工程改善のためには、従来の温度測定をオンライン赤外線温度計に変更する必要がありますが、機種の選び方がよくわかりません。赤外線温度計に詳しい人はいますか?紹介しましょう。 赤外線温度計の販売をしている方は、ダイレクトメッセージでご連絡ください。
Reply #22018-08-04
有名ブランドは、百度で「トップ10のブランド」と検索すればすぐにわかります。国内にも非常に多くあります。 基礎理論:1672年、太陽光(白光)は様々な色の光が混ざり合ってできていることが発見され、同時にニュートンは単色光の性質が白光よりも単純であるという有名な結論を導き出した。分光プリズムを使うと、太陽光(白光)を赤、オレンジ、黄、緑、青、藍、紫などの各色の単色光に分解することができます。1800年、イギリスの物理学者F. W. ヘッシェルが熱の観点からさまざまな色光を研究していた際に、赤外線を発見しました。彼は様々な色の光の熱量を研究する際、意図的に暗室の唯一の窓を遮光板で塞ぎ、その板に長方形の穴を開けてそこに分光プリズムを取り付けた。太陽光がプリズムを通過すると、色とりどりの光帯に分かれ、温度計を使ってその光帯の異なる色が持つ熱量を測定する。環境温度と比較するため、ハクスリーはカラーライトバンドの近くにいくつかの比較用温度計を置き、周囲の環境温度を測定した。実験中、彼は偶然にも奇妙な現象を発見した。光の帯の赤色光の外側に置かれた温度計の方が、部屋の他の場所の温度を示す数値よりも高かったのである。繰り返しの実験を経て、いわゆる熱量が最も高い高温域は、常に光帯の最も端、赤色光の外側に位置していた。そこで彼は、太陽から放たれる放射線の中に、可視光線以外にも人間の目には見えない「熱線」があると発表した。この見えない「熱線」は赤色光の外側に位置し、赤外線と呼ばれる。赤外線は電磁波の一種であり、無線波や可視光と同じ本質を持っています。赤外線の発見は、人類が自然を理解する上での大きな飛躍であり、赤外線技術分野の研究、利用、発展に向けて全く新しい広大な道を切り開きました。 赤外線の波長は0.76~100μmの間であり、波長の範囲によって近赤外線、中赤外線、遠赤外線、極遠赤外線の4つに分類される。電磁波の連続スペクトル上では、無線波と可視光の間の領域に位置している。赤外線放射は、自然界に存在する最も広く見られる電磁波放射の一種であり、あらゆる物体が通常の環境下では自身の分子や原子が不規則に動き、絶えず熱赤外エネルギーを放射することに基づいています。分子や原子の動きが激しいほど、放射されるエネルギーも大きくなり、逆に動きが緩やかなほど、放射されるエネルギーは小さくなります。 絶対零度以上の温度を持つ物体は、その分子の運動によって赤外線を放射する。赤外線検出器によって物体が放つ放射パワーの信号を電気信号に変換した後、画像装置の出力信号は、物体表面の温度の空間的分布を1対1で再現することができる。この信号は電子システムによって処理され、表示画面に送信されることで、物体表面の熱分布に対応したサーモグラフィー画像が得られる。この方法を用いることで、対象物の遠距離からの熱状態画像の撮影や温度測定、そして分析・判断が可能になる。
Reply #32018-12-13
赤外線温度計メーカー-西安固泰センサー、お気軽にお問い合わせください。 ポータブル型、オンライン型、黒体標準光源など、さまざまなシリーズがあり、測定温度範囲は-50~3300℃です。主に機器の故障診断とメンテナンス、セキュリティ保護、プロセス制御の分野で活用され、ユーザーが製品品質や生産効率を向上させ、エネルギーを節約するのに役立ちます。また、近年、世界の産業が変革・高度化する中、従来の市場に対して信頼性の高い安定した温度測定ソリューションを継続的に提供すると同時に、炭素繊維、軽量材料、半導体などの分野における新興市場の開拓にも力を入れてまいります。温度測定装置は炭素繊維製造工程における温度検出に使用されます。具体的なご利用については、お気軽にお問い合わせください:400-997-1413
Reply #42018-12-14
こんにちは、装置の中には撹拌機能がありますが、温度計の使用に影響はありますか?
Reply #52018-12-14
影響があると温度測定に乱れが生じ、液面が不安定で大きく変動する場合、特に温度測定の乱れが激しくなる可能性があります**
Reply #62018-12-14
あなたの言うには、赤外線温度計は静止した物質に適しているそうです。反応釜には撹拌装置があり、泡なども発生するため、この温度計の使用には適していません
Reply #72018-12-14
媒体の温度要件が低ければ、実装型の熱抵抗を使用できます。要件が高い場合は、回転機器を避けて挿入型の熱抵抗を使用できます
Reply #82018-12-15
現在使用しているのは挿入式ですが、かき混ぜるために液面下に挿入できず、表示が不正確になります。材料は弱酸性です
Reply #92018-12-24
赤外線温度計は、光学系、光電検出器、信号増幅器、および信号処理・表示出力などの部品で構成されています。光学系は視野内の対象物からの赤外線放射エネルギーを集光し、その赤外線エネルギーは光電検出器に集まって対応する電気信号に変換される。この信号はさらに変換されて、測定対象物の温度値となる。
Reply #102018-12-24
私たちの撹拌付き反応釜は適していますか?
Reply #112018-12-25
この投稿は最後に955559によって2018-12-25 12:27に編集されました。反応釜の温度測定において、赤外線温度計を使用する場合は外部で測定する必要があります
Reply #122018-12-25
外で測る?よくわかりません。私たちが使用しているのはエナメル製の反応釜です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.