HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

正反作用

2018-08-04View Original

Thread Content

皆さん、コントローラーは正作用で、コントローラーの出力が増えると、排出弁も必然的に開きます
Reply #22018-08-04
コントローラー(調節器)の正作用は、こうして設定されているんですよ
Reply #32018-08-04
作用原理によれば、圧力が上昇すると調整器の出力も増加し、ガス遮断弁の開度は減少すべきだろう
Reply #42018-08-04
これは圧力ステップ制御で、2つのバルブはどちらもFOです
Reply #52018-08-04
バルブの正逆作用:1、アクチュエーター(ダイアフラムヘッド、シリンダー)の正逆作用:信号が増加するとプッシュロッドが下降し正作用となる(計装空気はダイアフラムヘッドの上面から入り、下面にはスプリングがある)。その逆が逆作用である(計装空気はダイアフラムヘッドの下面から入り、上面にはスプリングがある)。2、調節機構(調節弁構造)の正逆作用:正作用:バルブロッドが下方に移動すると、バルブが閉じる(正装)。反作用:バルブロッドが下方に移動すると、バルブが開く(逆装)。3、アクチュエータの正逆作用:アクチュエーション構造と調整構造により4つの組み合わせが生じる。作動機構 調節構造 アクチュエータ 正 正 ガス遮断弁、正作用 正 反 ガス開放弁、反作用 反 正 ガス開放弁、反作用 反 反 ガス管弁、正作用 正作用時は信号が増大し、流量が減少する。正逆作用を選択する原則は、計装用空気が途絶えた際にバルブが自動的に安全な位置に戻ることです。
Reply #62018-08-04
親、理論はもう言いません。図の通り、作用方式によって圧力が上昇すると、調節器の出力も増加し、エアバルブの開度は減少すべきです。でも、実際にはバルブのサイズを大きくすべきじゃないのか?どう説明する?
Reply #72018-08-04
この投稿は最後にylb913によって2018年8月4日22時12分に編集されました。率直に言って、投稿者の質問に添付されている図はあまりにも不完全で、「コントローラーが正作用であり、コントローラーの出力が増加すると排気弁も同様に開く」という質問の意味が理解できませんでした。 私は工程の頭で、計測の頭ではありません。 20年以上もこの業界にいる間、初期の作業手順書や研修資料において、なぜわざわざ反作用について記述しなければならないのかと常に不快に思っていました(後期の作業手順書ではもうそんなことは書かないのです)。どのコントローラーの出力が増加または減少するのですか?私は工程パラメータが上がるか下がるかに応じて、対応するバルブを開けたり閉めたりするだけです。5階の返信も、動画の講義を見て「とても正しい」と感じたのでまとめただけですが、個人的にはずっと覚えられず、コピー&ペーストしているだけです。 どんな正反作用?その風の開閉が実際にどのような工程で行われるかは分かっている;調節弁がいつ自動的に開き、いつ自動的に閉じるべきかは、プロセスを本当に理解している人なら分かっている。 調節機構(調節弁構造)の正逆作用:正作用:バルブロッドが下方に移動すると、バルブが閉じる(正装)。反作用:バルブロッドが下方に移動すると、バルブが開く(逆装)。以前私が勤務していた工場では確かに逆装されているものを見たことがありますが、関連するバルブが更新されてからは逆装されているのを見たことがありません。
Reply #82018-08-04
コントローラの正作用とは、入力が増加すると出力も増加することを指します。この図は不完全ですが、一般的な考え方では、測定値が増加する場合は圧力を下げるためにバルブの開度を大きくする必要があります。FOタイプのバルブの場合、デフォルトで使用されるポジショナーは正作用型であり、その場合はコントローラからの信号を小さくしなければバルブの開度を大きくできません。したがってコントローラの出力は小さくなり、これは逆作用であると言えます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.