皆さん、PIC005bは反作用で、バルブはFOですが、この設定は正しいでしょうか
Reply #22018-08-04
この投稿は最後にylb913によって2018年8月5日19時49分に編集されました。この図のPIC005bは、後方の圧力を調整するためのもので、後方の圧力が低ければ作動し、圧力が高くなれば停止します。これがいわゆる「反作用」で、間違っていないように思えます。 この考え方で見れば、FOにも何の悪いところはない。故障時の開放、バルブ後の圧力。
Reply #32018-08-04
しかし、圧力が低いと、コントローラの出力が増加する。エアバルブの実際の開度は減っているんだね
Reply #42018-08-04
この投稿は最後にylb913によって2018-8-4 23:04に編集されました。1. 調整機構(調整弁の構造)の正逆作用については触れず、すべて正作用として考えます。 2、次に、残りのアクチュエーター(膜頭、シリンダー)の正逆作用が働く。 信号が増加するとプッシュロッドが下降し、正作用となる(計装用空気が膜頭の上面から入り、下面にはスプリングがある、FO)。逆の場合は反作用となる(計装用空気が膜頭の下面から入り、上面にはスプリングがある、FC)。 3、この調節バルブはバルブ後の圧力、FOを調節し、圧力が低い場合はバルブを開くべきであり、エアバイパス式バルブコントローラーの出力は低下すべきである。 4、上記の推論から、FOは正作用でしかあり得ない。 5、ここで述べられている正反作用に、制御弁の後ろの圧力と制御弁の前の圧力の違いというものが新たに加わったようだ。制御弁の前の圧力は正で、制御弁の後ろの圧力は反である。
Reply #52018-08-05
e-1129は熱交換器ですか?左側から中圧の蒸気が出入りし、右側から出てくるものも蒸気のように見えますが、それを減温減圧された蒸気と混ぜ合わせる必要があります。このように設計した意図は何でしょうか?
Reply #62018-08-11
バルブがFOの場合、こちらは正作用に設定すべきです。
Reply #72018-08-11
一般的な制御バルブでは、調整時にDCSの開度を0~100%に設定し、それに応じてバルブの実際の開度も0~100%になるようにします。FO形式のバルブでは、一般的な制御信号は20~4mAで、調節器には逆作用が設定されている。制御信号が4~20mAの場合、調節器は正作用に設定する。
Reply #82018-08-13
バカなことするな、コントローラーはすべて反作用だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.