S7-300 SFランプに関する問題

2018-08-08View Original

Thread Content

お尋ねしますが、S7-300の現在のCPU(313C)とAOカードのSFランプが点灯しており、CPUはずっとSTOP状態です。同じ型番のAOカードに交換しても、AOカードの24V電源は正常です。何が原因でしょうか?よろしくお願いします。現在ハードウェアモードに入ってオンライン診断を試みていますが、CPUと接続できません。 オンライン接続できないようですが、何か方法はありますか?
Reply #22018-08-08
まずリセットしてみて、ダメならCp∪をバックプレートから外し、通信がある場合は通信を切って、それでも接続できないようなら交換してください
Reply #32018-08-08
これも不具合ですか?まずはマニュアルを確認し、ダメなら公式サイトのアフターサービスに連絡してください。
Reply #42018-08-08
公式サイトの人は役所言葉を使う:):)
Reply #52018-08-08
お尋ねしますが、STOP状態でかつSFランプが点灯している場合、通常、オンラインでCPUのハードウェアを診断することは可能でしょうか?
Reply #62018-08-08
PS 307 5A 電源モジュール 6ES7 307-1EA00-0AA0 CPU 313c-2 DP CPUモジュール 6ES7 313-6CF03-OAB0 1M365 拡張モジュール 6ES7 365-OBA01-0AA0 DI32*DC24V デジタル入力 6ES7 321-1BL00-OAA0 DI32*DC24V デジタル入力 6ES7 321-1BL00-OAA0 DI32*DC24V デジタル入力 6ES7 321-1BL00-OAA0 DI32*DC24V デジタル入力 6ES7 321-1BL00-OAA0 DI32*DC24V デジタル入力 6ES7 321-1BL00-OAA0 DI32*DC24V デジタル入力 6ES7 321-1BL00-OAA0 D016*Rel.AC120V/230V デジタル出力 6ES7 322-1HH01-0AA0 A04*12Bit アナログ出力 6ES7 332-5HD01-0AB0 以上がすべてのカード類 IM365 CPUモジュール 6ES7 365-OBA01-0AA0 D032*DC24V/0.5A デジタル出力 6ES7 322-1BL00-0AA0 D016*Rel.AC120V/230V デジタル出力 6ES7 322-1HH01-0AA0 D016*DC24V/0.5A デジタル出力 6ES7 322-1BH01-0AA0 D016*Rel.AC120V/230V デジタル出力 6ES7 322-1HH01-0AA0 AI8*13Bit アナログ入力 6ES7 331-1KF02-0AB0 AI8*13Bit アナログ入力 6ES7 331-1KF02-0AB0 AI8*13Bit アナログ入力 6ES7 331-1KF02-0AB0 AI8*13Bit アナログ入力 6ES7 331-1KF02-0AB0
Reply #72018-08-08
現場での観察によると、電力が供給された直後にCPUのすべてのランプが点灯すると、AOカードのSFランプが点灯し、その後一旦消えます。その後、CPUのSTOPランプが常に点灯し、RUNランプが点滅し、SFランプは点灯しません。そしてA0カードのSFランプが点灯すると、CPUのSFランプも点灯し、RUNランプは消えます。順序があるようで、どうやらA0カードに何か問題があるようですが、何が問題なのかわからず、ちょっと困っています!
Reply #82018-08-09
このような問題は判断しにくく、コンフィグレーションソフトウェアとハードウェアの間で通信を確立する必要があります。つまり、オンライン診断を行う必要があるのです。接続できる場合は、プログラムを再ダウンロードすることを検討してください。まずはハードウェアの設定をダウンロードし、問題がなければハードウェアに不具合はないということになります。再設定プログラム
Reply #92018-08-09
現在MPI線でテストを行っており、通過しますが、なぜかハードウェアが接続できません
Reply #102018-08-10
まずはAOカードを取って、接続できるか試してみよう。
Reply #112018-08-10
1. 後ろのバスコネクタをすべて抜き、CPUを単体で動作させてエラーライトが点灯するか確認してください。点灯した場合は、CPU自体に問題があるということです。 2.CPUを完全に再起動させます。方法は自分で百度で調べてください。PS:入力するのが面倒すぎる。
Reply #122018-08-11
現時点での初期判断としては、365拡張カードに問題があるようです。CPUカードの後ろに365カードがあり、そのさらに後ろに別のDO、DI、AO、AIカードがあるため、365カードに問題があることで後方のカードのCPUが正しく検出されず、CPUのSFランプとAOカードのSFランプが点灯するのだと考えられます。皆さん、ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.