ABBインバーターを使って油ポンプを制御する。どのようにして以下のプロセスを実現できるか。
Reply #22018-08-08
1.起動信号が得られると、ポンプが起動し、0HZから30HZまで稼働します。その後は30HZの周波数で稼働します。2. 一定時間経過後、運転状況に応じて人手で運転周波数を適切な値に調整する
Reply #32018-08-08
補足説明が必要です:1、あなたが言う人為的調整とは、パネルを使って調整することを指しますか?やはり遠隔側(DCS)で調整しますか?2、あなたのポンプはどこから起動しますか?現場の起動ボタンですか?やはりパネル?やはりDCS?3、人為的な調整頻度は上向きか下向きか、それともどちらも可能か?
Reply #42018-08-08
制御システムの起動・停止?もしそうであれば、インバーターには起動用端子と4~20mA入力端子があり、2本のケーブルをシステムのDOポイントに接続し、システムから起動信号が送られると起動します;インバーターに再び30Hzの周波数値を設定すれば、ほぼご希望の機能を実現できます。0~30HZの周波数帯域について、何か要件はありますか?
Reply #52018-08-08
これは最も一般的な設定で、起動時間は30秒以上になることもあります。ご自身のニーズに応じて設定し、30秒経過すると周波数は30Hzになります;これには2つ目の設定が必要で、最小周波数は30Hzです。これら2つの設定を完了し、起動後に周波数を自由に調整できますが、30Hz未満にはできません。そうすれば、あなたが言っていることも実現されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.