この投稿は最後にtjhuanによって2018年8月8日22時02分に編集されました。こんにちは、質問があります。計装制御用ケーブルのトレイを低圧配電室から通すことは可能でしょうか(低圧配電室の下の階にあるケーブル配線層から)。計装用トレイと電気用トレイの間には1.5メートルの距離があり、物理的な接続はありません。このような状態でも大丈夫でしょうか?設計を始めたときは、ケーブルトレンチに沿って配電室を回り、その後パイプライン架に上がるつもりでしたが、何らかの理由でケーブルトレンチが設けられなかったため、建物内部を通ることにしました。ありがとう
Reply #22018-08-08
距離が十分にあれば、大丈夫だと思う
Reply #32018-08-09
1、手間を惜しまず、時間があるなら最適な方法で実行してください。 2、計器用ケーブルにはケーブルトレイによるシールドが必要
Reply #42018-08-09
計器ブリッジと電気ブリッジの距離は1.5メートルで、経験上問題ありません。 各現場の管廊上のケーブルトレイと電気室との距離は、多くの場合1.5メートルにも満たない。
Reply #52018-08-09
『GB 50168-2006 電力ケーブル線路の施工及び検収規範』、お役に立てば幸いです!
Reply #62018-08-09
ありがとうございます。距離は十分ですが、配電室を通ると規格に合わないのが心配です
Reply #72018-08-09
現在、DCSキャビネットルームを配電室の上に設置する設計はほとんどありません。もし低圧配電室(実際にはケーブルラック)を通過しなければならない場合でも、規格に従って施工すれば問題ありません。スロットボックスが金属製なので、遮蔽効果が少し良いだけです。
Reply #82018-08-09
ケーブルトレンチでしょう?ケーブル層とは、階と階の間の層のことです。もし私が建設業者なら、ケーブルトンネルを使うことには同意しません。結局のところ、これは鉄鋼業界ではなく、化学業界でも通常はこのようなことは許されていません。
Reply #92018-08-09
熱亜鉛メッキの完全密閉型トレイ型ブリッジケーブルを採用
Reply #102018-08-13
この投稿は、2018年8月13日07:28に「匆匆的过客」によって最終的に編集されました。爆発の危険がある装置を設置するための、独立したキャビネットルームで、防爆構造を備えています。
Reply #112018-08-17
いや、今は制御室を配電室の上に設置する設計はほとんどないと言ったけど、一般的に配電室と制御室の位置はどうなっているの?同じ平面なの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.