配管内の媒体はC4、つまり液化ガスです。差圧計を使って流量を測定する際、計器の圧力導入管に隔離液を入れる方が良いのか、それとも媒体を直接計器本体に導く方が良いのか?
Reply #22018-08-09
表頭に直接表示 夏は液化ガスが容易に気化し、液体中のガスも正確に測定できない
Reply #32018-08-09
隔離液を注入する必要はなく、直接圧力導入管を使用する。ガスの場合は、圧力導入管の圧力取り出し口を上向きにし、トランスミッターを圧力取り出し点の上方に設置し、液体の場合は逆です。物理的な状態が変化しても測定には影響しません(ただし水分の存在には注意し、必要に応じて定期的に排水する必要があります)。
Reply #42018-08-09
圧力が安定している場合は通常注入しなくてもよいが、圧力の変動が大きい場合は注入した方が良い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.