計測器業界の二重システム リスクエリアとリスクポイント 助けを求む
Thread Content
現在、各化学工業分野ではダブルシステムの構築が義務付けられており、各作業場や各職場においてリスクエリアの区分やリスクポイントの区分を行う必要がある;当社の計装部門における具体的なリスクポイントは、温度計、液面計、流量計、圧力変換器、調節弁、ガス警報器、DCS操作ステーション、DCS制御ステーションなどです;でも、これはあまり理にかなっていないと思います。これらの測定点を計装部門に任せてしまったら、私は他のことは一切せず、すべての測定点をチェックするだけで一日が終わってしまいます;これらは各工場ごとに分けるべきだと思います。例えば安息香酸無水物工場は、酸化エリア、熱溶融エリア、精製エリア、シート切り出しエリア、ファン室などに分かれます;対応する計測器類はそれぞれのエリア内にあり、別途取り出して計測器部門のリスクポイントとして扱うべきではない;計測器工場は工程技術部や修理工場と性質が同じで、私は毎日の業務記録や修理記録、計測器台帳などをしっかりと作成すればよいのです。今はこの仕事はできない。これらすべてを計器のリスクポイントとするなら、どうやってやっていけばいいのか? 達人の方々にご指導いただけますと、心より感謝申し上げます。リスク管理措置:可燃性・有毒ガス検知器の交換・設置
管理番号:リスクレベル4
工学的技術的措置:「1. 設備の点検規程および施工作業規程に基づき、安全技術措置を策定する。」 2、作業規程および施工手順に厳密に従って作業する。 3、設定は「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」(GB50493-2009)などの関連規定の要求に適合しなければならない。 4. 設置および配線の技術要件は、製造元の規定に適合し、かつ現行の**規格「爆発および火災の危険がある環境における電気設備の設計規範」GB50058の関連規定にも適合しなければならない。" 安全管理措置 「1、安全規程に厳格に従って作業する。」 2、各種特別作業の規範要求を厳格に守る。 3、必要な各種のチケットや証明書を手配する。 4、各種安全対策を実施し、点検確認した後でなければ、工事作業を行ってはならない。 5、後見人は後見の職務を厳格に遂行する。" 研修措置 「1、作業員は操作手順書を真剣に学習する。」 2、三段階の研修教育をしっかりと組織し、台帳を作成する。 3、点検の安全技術対策について学習を行い、署名を確認する。" 緊急対策 「1、大量の有毒で可燃性・爆発性のあるガスが漏れ出した場合は、直ちに緊急対応計画を実施し、人々を避難させなければならない。」 2、重大な工程や設備の故障が発生した場合は、直ちに緊急停止操作を行う。" 防護措置 「1、作業員は労働防護具を厳格に着用すること。」 2、特別な作業を行う際は、必ず対応する労働保護具をしっかりと着用してください。 3、携帯型の可燃性ガスまたは有毒ガス検知警報器を備える。 "