磁気ターンテーブル式液面計の遠隔出力が急激に低下し、その後現場でのゼロ調整や測定範囲設定に反応しない。回路基板が壊れているのでしょうか?
Reply #22018-08-10
“「磁気フロート式液面計」は現場据え付け型計器に属します;“「遠隔計測器」とフラップ式液面計は同じシステムではありません。計装担当者に連絡し、現場で確認して対応させるべきです。
Reply #32018-08-10
遠隔送信機能を備えた磁気式フロート式液面計のほとんどは、浮子の外側に取り付けられた乾電池式液面計です。浮き筒内の浮子が液面の変化に伴って上下に動くと、浮子内の磁石の位置が変わり、乾電池スイッチの状態(閉じた状態)が変化する。磁石の影響範囲内にある乾電池スイッチのみが閉じ、他はすべて開放状態となり、それによって回路の抵抗値が変わる。液面が低いほど抵抗値は大きくなり、高くなるほど抵抗値は小さくなる(出線は上部にある)。回路が定電流であるため、電流/電圧変換を経て、4~20mA/HARTなどの信号に変換することができます。この種の遠隔式磁気浮子式液面計は故障率が高く、通常はこのような乾電池式遠隔送信器は使用しません。
Reply #42018-08-10
この種のものには、一般的にどのような故障がありますか?このようなもの
Reply #52018-08-10
現場で問題なしと表示される場合、スイッチングリレーに問題があるということです
Reply #62018-08-10
センサーはあまり使わなくなりました
Reply #72018-08-10
もしよければ、ボールを開けて中を見てみましょう。
Reply #82018-08-10
実際の液面を確認してください。もし実際の液面に変化がなく、遠隔値が急激に下がる場合は、回路基板が故障している可能性があります。その場合は電源を切って再起動するか、回路基板を交換してください
Reply #92018-08-14
磁石を使ってリードスイッチを引き寄せ、電流に変化があるか確認できます。この遠隔式液面計も、おそらく非常に小さなトランスミッターモジュールを内蔵しているでしょう。あれに問題はないか見てみて

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.