図にある8151と8153は、単回路流量比制御を構成しているのでしょうか? 8153のresetとは何ですか?どのような役割がありますか?
Reply #22018-08-10
私に言えるのは、一部の人々が適当に考えただけだということです。以前、ある技術の達人に会って、一つの温度で二つのバルブを同時に制御するような設計を考えたのですが、それは単なる思い付きに過ぎません。
Reply #32018-08-10
前にRESET付きのを見たことがある
Reply #42018-08-10
これは「温度-単一ループ」可変比率制御システムです。TIC—8153の出力が比率制御器に供給され、その設定値が変更されることで流量比が調整される。
Reply #52018-08-10
これは串列比較制御の制御方式で、タワー温度TE-8153が主変数、FT-8151が副変数です。同時に、FT-8152とFT-8151の比率によって単一ループの比率調整が行われ、FT-8152は流量を制御することができず、主材料となります。そのためFT-8151は変化に追随する必要があり、従属材料となります。RESETは比率リセットを意味すると思われます。
Reply #62018-08-11
この見解に同意する。設計の深さが十分であれば、図面には複雑な制御回路の説明が記載されるべきだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.