皆さん、お助けください。中恒安のガス計測器の二次計測システムについて知っている方はいますか?設定の仕方をご存知の方がいれば、教えていただけませんか?うちの部署で使っている固定式ガス警報器は中恒安のHA8100という計器を使用しており、二次計器システムも同社製です。そのうえ、カードコネクタの故障ランプがずっと点灯したままで、リセットしても効果がなく、再設定が必要だと言われています。
Reply #22018-08-13
一般的に、カードエラーライトが点灯するのは、回路電流が4mA未満(開路を含む)か、または回路電流が20mAを超えている場合(主に信号線と共用線が逆に接続されている場合)です。まずはご自身で確認してから、メーカーに相談してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.