横河CS3000には、バルブのフィードバック時間が数秒を超えるとバルブが動かなくなるようにするオプションはありますか?

2018-08-12View Original

Thread Content

横河の機器の機能ブロックにそのオプションがあるかどうかはわかりません。バルブのフィードバック時間を検出するということは、バルブに指令を送った後、数秒間(自分で設定)経ってもフィードバックが返ってこなければ、そのバルブへの指令は送られなくなり、自動的に閉じる指令に切り替わるという意味です
Reply #22018-08-13
似たような機能ブロックがあるようですが、使ったことはありません。機能ブロック一覧を確認してみてください。ただし、手動での設定を行わなくても実現可能です
Reply #32018-09-07
最も簡単な実装方法は、SIOブロックがバルブを制御し、PVがMVと等しくない場合にバルブの位置異常警報PERRが発生する。この警報が数秒間解消されない状態が続くと(タイマーによって検知)、バルブの出力を0に設定する。あなたが言う出力停止については、電磁弁は2つの位置です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.