ポンプの故障および停止信号

2018-08-14View Original

Thread Content

ポンプの故障および停止信号を同時にDCSに送ることはできますか
Reply #22018-08-14
いいですよ、故障と停止は別々の信号ですから
Reply #32018-08-14
再びこのような現象を見たことがない。2つの信号が同時に現れることはない
Reply #42018-08-14
2つのdiポイントでいいじゃないですか?DCS上に同時に表示されるなら、それは問題です
Reply #52018-08-14
これら2つの信号を同時にDCSシステムに送信すること自体は、システムの観点から見れば問題ありません。しかし、電気的な観点から見ると、これら2つの信号が同時に発生するかどうかは分かりません。例えば、故障信号が発生した場合、もし元々のポンプが運転中であれば、必然的に停止信号がすぐに送信されます。もしこの2つの信号が両方ともDCSシステムに送信されると、2つの警報信号が出力されます。しかし、多くの施設では停止信号のみをDCSに送信し、故障信号はDCSに送信しないため、2つの警報が同時に表示されないこともあり得ます。
Reply #62018-08-14
モーターの故障信号は電気系統の熱継手から、停止信号は電気系統のコンタクターの補助接点から取得される。この1つのポイントを運転信号とし、その反転値を停止信号とする
Reply #72018-08-16
故障信号はDIで、停止信号は遠隔停止ポンプのDOです。ありがとう。
Reply #82018-08-18
ポンプの故障による設備停止
Reply #92018-08-19
技術的な面に問題は全くなく、必要かどうかが主なポイントで、そうでなければシステムが肥大化してしまいます。
Reply #102018-08-19
可能です。中間リレーの補助接点を介して
Reply #112020-06-14
これら2つの信号は同時にDCSに送信でき、重要なのはプロセスの要求によります。モーター故障信号は電気部門の熱継手から取得され、故障信号が発生すると黄色のライトが点灯し、連鎖停止が可能です。停止信号は電気部門のコンタクターの補助接点から取得され、通常の停止時には赤色のライトが点灯します。 両者の性質は異なり、矛盾しない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.