空気用バルブの電磁弁の電圧は、220VACを選ぶか24VDCを選ぶか?24VDCの配電用DCSで供給するか、それとも別の配電盤を使用するか?
一般的には24VDCをDCSキャビネット内のカードから直接電磁弁のコイルに供給します。出力のマッチングには注意し、コイルの短絡を防ぐためにコイル回路に2Aの保険器を接続することができます
どちらでもいいですが、220Vのコイルは燃えやすく、私が買ったものの品質に問題があるのかもしれません。24Vのものを選び、低出力のものを推奨します。
今はすべて4W未満の低出力24V電磁弁を選んでいる
24Vなら、DCSのDOカードから直接出力できます
一般的には、3W未満の低消費電力の24V DCスイッチングDOリレーの常開タイプが使用されます。 電磁弁の出力に基づいて、電磁弁用ケーブルの長さを計算しましょう。電磁弁の出力が過大で動作しなくなることはないように、主にケーブルの電圧降下によって電磁弁への電圧が不足しないようにしてください。
私が設計するのはすべて低消費電力の24VDCで、出力電力は≤3W、3/24=125mAです。出力モジュールを直接駆動し、一般的なDOチャネルは500mAなので問題ありません。
24Vが使えるなら絶対に24Vを使うべき、安全だ。
どちらでも構いませんが、現在のバルブに使用される電磁弁は一般的に24Vが多く、DCSから電力を供給され、別途電源を設けることはありません。 もちろん、多くの複雑な制御回路でも110Vや220Vを採用しているものがあります。
24V直流の現場バルブが制御室から遠く離れている場合、24V直流はケーブルのインピーダンスを通過するため、現場機器に到達する際に電圧が減少します。 ですので、当社では220Vの交流を推奨します。
現場の環境を見ると、制御室から遠すぎてかつ防爆対策が不十分なので、220Vを使用し、その他はすべて24Vを使用する。 電磁弁は一般的に別途電源を供給され、DCSキャビネットから電力を取るのは避けた方が良い
現在は一般的に24Vを選び、モジュールと電源を分けるのが最善です。
通常は24Vの電源で、DCSに接続されている場合はシステムキャビネットから供給されます。システムに接続されていない場合は、電源スイッチを使って220~24Vへの切り替えを行います
自動制御バルブに付属する電磁弁のコイル電圧は、一般的に220VACまたは24VDCであり、設計上は24VDCタイプが多く選ばれます。自己制御バルブに付属する電磁弁の定格出力は一般的に小さいため、24VDCの電圧で駆動しても問題はほとんどありません。また、電圧レベルが低いことの利点は、現場での点検時の人的安全リスクを低減し、現場の防爆要件を満たすことができる点です。電磁弁の駆動は、一般的にDCSのリレー出力ボードによって直接駆動されるか、外部の補助電源を接続して駆動されます。アイソレーションシステムの場合はセーフガードによって駆動されます。アイソレーションシステムでは、セーフガードの駆動能力が電磁弁の駆動要件を満たせるか、また制御ケーブルの長さによる損失にも特に注意する必要があります。なぜなら、セーフガードはエネルギー制限装置として機能するからです。220VACグレードの電磁弁は、一般的に防爆要件がそれほど厳しくない現場や、大型バルブに使用されます。多くのシステムメーカーは、直流安定化電源を節約できるため、220VACグレードを好んで選びます。
220Vを使用するには、どれくらいの距離を超える必要がありますか?
DCSで操作する場合は、一般的に24VDCが選ばれ、電気側から操作する場合は、一般的に200VACが多く選ばれます