FISHER DVC6000シリーズの単動式ポジショナーで出力圧力がゆっくりと変動する原因は何か、アクチュエータの漏れを除外して調査する
Reply #22018-08-16
フィードバックロッドが緩んでいる、アンプの調整が不十分、PIDパラメータの設定が間違っているなど、様々な原因が考えられます。
Reply #32018-08-17
手動で操作する場合、バルブが動かないのは圧力計が壊れているか、または圧力計部分のフィルターが詰まっているなどの理由です。
Reply #42018-08-17
私の説明があまりはっきりしていないかもしれませんが、まず上下のストロークにおいてバルブの位置が安定した後にその位置に変動が生じ、それによって初めて圧力にも変動があることが分かりました。故障の症状はどこかから漏れているように見えますが、アクチュエーターからの漏れは除外できます。すべての配管をしっかり締め直しましたので、ポジショナー以外の部分からの漏れの可能性はなくなったと思われます。おそらくポジショナーに何らかの問題があるのだと思います。圧力は平均して0.1psi/秒の割合で低下し、最終的には上昇しました
Reply #52018-08-17
アンプ、IPはチェックしましたか?分解してきれいにできます。これらが汚れると、波動を引き起こします。
Reply #62018-08-17
まず各種の測定データを確認し、数値を調整して、表などを……。その後、バルブ自体の問題をチェックする……。バルブ自体の問題のチェック方法を見てみようか……。
Reply #72018-08-17
添付ファイルにフィッシャーのポイントはないのですか?彼らに来て調べてもらってください。
Reply #82018-08-17
まず、手動操作時の振動を除外する必要があります。手動操作時に振動がなければ、90%の確率でPIDの設定に問題があると考えられます。手動操作時に一時的に振動があった後に止まる場合は、90%の確率でアクチュエータの調整が不十分であるか、空気供給用アンプの調整が不十分などの問題です。不規則に振動し、シリンダーから異音がする場合は、ほとんどの場合スプリングを点検する必要があります。それでもダメなら交換するしかありません。
Reply #92018-08-17
IP変換器を点検してください。以前、温度が上昇しすぎてIP変換器内のオイルが溶け、動作が不安定になり最終的に停止するという事象が発生したことがあります。
Reply #102018-08-17
具体的にどのように検査・清掃するか、現時点ではあまり分かっていません
Reply #112018-08-17
手動のことです。ポジショナーはすでに調整済みで、パラメータの問題は大きくありません
Reply #122018-08-28
外して拭き、圧縮空気でIPの穴を吹き掃除しますが、シールリングは飛ばしてしまわないようにしてください。
Reply #132018-08-28
石鹸水を使って漏れがないか確認します。
Reply #142018-08-30
手動で操作しても同じ症状が出るなら、減圧弁を交換してみてください!私がこれまでに遭遇したフィッシャーの位置決め装置で、あなたが言うような状況が起きたものは、すべて減圧弁に問題がありました。
Reply #152018-08-30
一般的には圧電バルブが壊れて、微調整に問題が生じている可能性があります!
Reply #162018-10-17
やはりバルブの不安定さが原因で、空気供給圧力も変動している場合は、減圧弁の風量が不足していることが考えられます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.