空気式切替弁は調節弁に改造できますか?

2018-08-18View Original

Thread Content

空気式切替弁は調節弁に改造できますか?
Reply #22018-08-18
一般的にはできません。遮断スイッチのみで流量調整機能はなく、主に迅速な動作を目的としており、安全上の緊急遮断に使用されます。通常、手動および自動の連動遮断機能があります。
Reply #32018-08-18
単に改造するだけなら、それほど難しくないはずです。切替弁の多くはボールバルブであり、調節弁に変更しても何の問題もありません。実際、手動弁を調節弁に変えた例や、手動弁に空気モーターを追加して制御する例も見られます。
Reply #42018-08-18
ダイヤフラムバルブと調節弁は、設計や内部の仕組みが全く異なります
Reply #52018-08-18
何か違いがあれば教えてください、みんなで話し合いましょう。遮断弁にはボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブがあります。その中で、ゲートバルブは確かに調整には使用できません。ボールバルブの場合は、球面の材質が不十分で調整時に侵食されるのを心配しているのでしょうか、それとも他の理由でしょうか。バタフライバルブなら影響はもっと少ないはずです。もちろん、このような改造は、自分の好きな流量特性に変更できるわけでは決してありません。
Reply #62018-08-18
みんなで互いに学び合うだけです。私が言っているのは、物理的に実現可能なことだけで、改良できるかどうかはあなたと工程が一緒に決めることです。高圧差の配管の場合、コーナーバルブやケージバルブのようなものを使う必要があります。もし急にボールバルブやバタフライバルブを調節弁として使うと、高圧が低圧側に漏れてしまい、低圧の機器に影響が出ます……
Reply #72018-08-19
バルブコントローラーを追加すれば調節バルブの機能を実現できますが、ボールバルブの調節性能は良くないため、それほど高い精度が不要な場合に使用できます。
Reply #82018-08-19
変更は可能ですが、調整の効果や意義は大きくなく、流量をうまく制御するのは難しいです。調整用のバルブでない限りは

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.