計器の小さなリレーで、どうやって交流コンタクタを駆動して大きな水ポンプを制御するんだ?兄ちゃんにはわからない。誰か兄ちゃんに教えてくれよ

2018-08-19View Original

Thread Content

計器の小さなリレーで、どうやって交流コンタクターを動かして大きな水ポンプを制御するんだ?兄ちゃんにはわからない。誰か兄ちゃんに教えてくれよ。。。ありがとう。頭を下げて感謝いたします。 。 {:2_45:}{:2_45:}{:2_45:}
Reply #22018-08-19
低圧制御電磁石が高圧回路を接通する。
Reply #32018-08-19
リレーが制御するのは大型水ポンプ回路のオン・オフで、それほど力は必要ない。
Reply #42018-08-19
モーター10kw外。。。
Reply #52018-08-19
リレーの常開接点の一方に220VACの電源を接続し、もう一方をコンタクタのコイルに接続します。起動・停止信号はリレーのコイルに接続されます(通常は13、14)。。。。。。。。。。。。。。間違っていたら絶対に笑わないで:lol
Reply #62018-08-19
一般的には、DCSまたはPLCがスイッチ信号を出力して中継リレーのコイルを制御し、電気キャビネット内の交流コンタクターが中継リレーのノーマルオープン点に接続されます。もちろん、ノーマルクローズでも構いません。要件によります。交流コンタクタの電源は、一般的に電気キャビネット内で直列に接続されます。
Reply #72018-08-19
ふざけるな、豚爺にできないことがあるか?
Reply #82018-08-19
免責事項:電気の専門家でも設計者でもありません。
Reply #92018-08-20
その間に、適切な容量の中継リレーを1つ追加すればよいです。
Reply #102018-08-20
交流コンタクタは主接点を利用して回路を制御し、コンタクタ(図3)は補助接点を用いて制御回路を導通させる。 主接点は一般的に常開接点であり、補助接点には通常2対の常開接点と常閉接点がある。小型のコンタクタも、主回路と併用するための中間リレーとしてよく使用される。 交流コンタクタの接点は銀タングステン合金で作られており、優れた導電性と高温による腐食に対する耐性を持っています。 交流コンタクターが動作する力は、鉄心付きコイルを流れる交流によって生じる磁場に由来します。電磁石の鉄心は2枚の「山」字型の薄い珪素鋼板を重ねて構成されており、そのうち1枚が固定鉄心で、そこにコイルが巻かれています。動作電圧はさまざまなものから選択可能です。磁力を安定させるため、鉄心の吸着面に短絡リングを取り付ける。交流コンタクタは電源が切れると、ばねの力で復元する。 もう一方は可動鉄心で、構造は固定鉄心と同じであり、主接点と補助接点の閉合・切断を行うために使用される。 20A以上のコンタクタにはアークカバーが取り付けられており、回路が切断される際に発生する電磁力を利用してアークを迅速に消し、接点を保護します。 コンタクタは高頻度で動作可能で、電源のオン・オフ制御においては、最大で1時間あたり1200回の動作が可能です。 コンタクターの使用寿命は非常に長く、機械的寿命は通常数百万回から1,000万回で、電気的寿命は一般的に数十万回から数百万回です。
Reply #112018-08-21
マイクロリレーの接点容量は、一般的に最大5Aくらいでしょう。一般的にはモーターを直接制御することはできず、電気的なコンタクターを介して間接的に制御します。
Reply #122019-07-30
久しぶりだね。。。兄弟、何をしていたの? マイクロ信号リレーですよね、5Aと謳っていますが、おそらくそれは短時間の数値で、過大評価されているんでしょう。長期間にわたって0.5Aまで使えば、すぐに焼き切れてしまいます。。。弱電は信号を伝えるだけで、ほとんどの場合0.1Aを超えることはない。このため寿命が非常に長く、良質な製品であれば数十万回動作しても壊れることはない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.