皆さんにお伺いしたいのですが、エアソースディストリビューターで供給する場合、各ディストリビューターの支管からバルブまでの距離には何か規定はありますか?発注者は10mの距離について、別途ガス供給を検討すべきではないかと考えていますが、規格では関連する規定が見当たりません。
供給規格には具体的な要求は確かにないが、10メートルはやはり少し長すぎる。
10メートルなら遠くないので、φ10のステンレス鋼で十分です。
これは配管の内径によりますが、上で言われているようにφ10の場合、規格上許可されていないため、やり直しになるでしょう。
具体的にはどの規格ですか?私が見た化学工業の自動制御設計規定では、供給ガスに関する部分は記載されていませんでした
ディストリビューターから出る分岐管は、少なくとも1/2インチの管を使用しなければならず、機器の近くにあるエアソース用バルブに接続され、その後、10本のエアソース管がフィルター減圧弁に導かれます。
以前、顧客向けに数回、水処理用のガス供給装置を製造したことがあります。主に空気バルブを制御するもので、中央のメイン送気管はDN20くらいのようですし、分岐していく各ガス出口の口径はDN15くらいのようです。もちろん、お客様の配管の口径やガス供給圧力、調圧範囲にも一定の関係があります。
φ8で10メートルってことですか?どのタイプのバルブですか?ピストンの?やはりフィルムの?ピストンに問題があるな。空気の使用量が多すぎる。このチューブは長すぎて細すぎる
スイッチバルブに供給するためのφ8のステンレス管を持っています。距離は10メートルを超えますが、計器の空気供給源が安定していて清潔であれば、問題ないはずです!
まず、私の使用経験上、10Mという距離は遠くなく、間違いなく使えます。 ただし、供給用のこのバルブの動作において、他に何か制御上の要件があるかどうかを考慮する必要があります(速開または速閉、アクチュエータのサイズ、全開から全閉までの時間が工程制御の要求を満たしているかなど)。 同時に、どのサイズの供給管ラインを選ぶか?各ディストリビューターは何台のバルブに対応できますか?HG20510にははっきりと記載されており、上で述べたことも考慮し、現場の実際の資材状況を踏まえて、合理的に選定する必要があります。
私の場合は、エア供給装置の配管のうち1本が10メートルもあって長いだけで、それを分離して個別に供給できるように改造できます。ここで冷やかしを言っても意味がない。私は設計したことがないけど、あなたはやったことがあるんでしょう?すごいなあ。涼しいところにいればいい。
もしガス供給圧力が調節弁の使用に適していれば、例えば0.4~0.7MPaの範囲なら問題ないはずです。
規格では、ガス供給バルブの上流にある供給システムの配管の内径は、少なくとも1/2インチでなければならないと定められている。これは明らかに設計ミスだ!
ガス供給装置から出てくる配管がどれくらいの太さか見に行ってみてください。私の図面は設計院の人にチェックしてもらっています。それに、以前のプロジェクトでもディバイダーを使ったことがあり、10mを超えるものも使いました。現場設計担当者からも、空気量が不足しているという報告はありませんでした
これは規範の定めであり、問題がある場合は規範の作成者に尋ねなさい。デザインをするにはルールを理解しなければならず、その上でこそ自由に発想できるのです。
支管は10Mくらいでしょう。それから、エアソースバルブからフィルター圧力調整弁までは乏10を使い、およそ1Mから2Mです
あなたが言う1/2インチの支管に問題はありません。私がバルブに個別に供給しているガスもすべて1/2インチですので、それには同意します。しかし、今私が言っているのはガス供給ディストリビューターから出てくるもので、サンプルに記載されている仕様では出口がガス供給用ボールバルブで、1/2インチからΦ6またはΦ8の管に接続されています。あなたが言う1/2インチというのは、Φ21.3の管に相当します。。ディストリビューターから出てくるのはΦ8の管だ
あなたはいつも規格のことを言いますが、私の手元には現在、異なる業界の供給ガス規格であるHG/T 20510-2014とSH/T 3020-2013の2つがあります。あなたが見た規格の中で、ガス供給装置の分岐管の長さに関する要件が記載されているのはどこですか?