HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

GDS独立設定

2018-08-20View Original

Thread Content

皆さん、教えてください。現在、GDSでは別途設定が求められていますが、各社ではどのように対応しているのでしょうか?DCSシステムを使うのか、それともSISシステムを使うのか?ありがとう!
Reply #22018-08-20
通常は別途設置し、コンフィグウィングを使用した上位機を作成してホストと通信させます。この上位機は主にリアルタイム値を記録し、傾向を確認でき、アラーム記録も備えており、これは安全環境保護部門の要求によるものです
Reply #32018-08-20
単独で設定し、DCSから独立している
Reply #42018-08-20
あなたはGDSじゃないの?GDSシステムを直接使用する。独立型PLCとDCS。
Reply #52018-08-20
現時点で最もコスト効率の高い方法は、DCSシステムを使用し、独立したコントローラーを設置し、操作ステーションとエンジニアステーションを兼ね備えることです。これが最もコストパフォーマンスに優れています。
Reply #62018-08-21
https://mp.wei*n.qq.com/s/spaFWjH_SidKOHBNKmPiFg 私たちはコンジーソンを使用しています。SIL認証のためで、SISと同じメーカーの製品ですが、システムは独立しており、コントローラーも別々です
Reply #72019-04-26
リンク内の安全監督局の規定は、どの命令番号ですか?
Reply #82019-04-27
116号文。GDSはSISシステムの一種に属します。 F&G BMSなどはすべてSISシステムの一種に属します。 それぞれ個別に設定できます。DCSシステムにアクセスできません。 あなたが言うSISとは、安全連鎖システムのことですか? もしそうなら、火災用可燃性ガスおよび有毒ガス警報システムは、ESDなどのSISシステムと一緒に設置すべきではない。
Reply #92019-04-27
116号文。GDSはSISシステムの一種に属します。 F&G BMSなどはすべてSISシステムの一種に属します。 それぞれ個別に設定できます。DCSシステムにアクセスできません。 あなたが言うSISとは、安全連鎖システムのことですか? もしそうなら、火災用可燃性ガスおよび有毒ガス警報システムは、ESDなどのSISシステムと一緒に設置すべきではない。
Reply #102019-08-23
人を殺した2014号116文
Reply #112019-08-23
フォックスボロのSISを使ってGDSを作り、それをDCSに通信する。GDSのUPS電源は別途設置する必要があり、工場での点検の際にちょうど提案が出たところです。
Reply #122019-08-25
全部でたらめだ、DCSでやればいいんだ
Reply #132019-08-26
こちらのGDSシステムは、TUV機関の認証を受けたSIL2レベルの独立した制御システムであり、必要に応じて信号をハードウェアケーブルでSISシステムに出力し、関連する連鎖動作を実行することができます。
Reply #142021-04-20
GDSシステムはSIL認証を取得する必要はありません。もし検出器の信号が安全計装システム(SISシステム)で使用される場合は、独立して設置しなければならず、GDSシステムに組み込むことはできません。
Reply #152021-04-20
DCS、GDS、SISはすべて独立して設置される。
Reply #162021-04-20
PLCやDCSを使えばよく、SISの使用は必須ではありません。
Reply #172021-04-21
SISのコストが高すぎる、私は単独でSISを使っている
Reply #182022-07-23
DCSやSISから独立した、別個のGDSシステムがある
Reply #192022-09-15
“私たちは通常、別途上位機を設置し、組み込みソフトウェアの「組態王」を使用してホストと通信します。上位機は主にリアルタイム値を記録し、推移を確認したり、警報記録を保存したりするもので、これは安全環境保護部門の要求事項です。この案は悪くないように思えますが、コントローラーの瞬間的な警報信号をリアルタイムで記録できるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.