ヨコガワの渦街流量計の現場表示器には数値が表示されるが、信号出力はない
Thread Content
この投稿は、2018年8月21日17時13分に霧中雲/loveによって最終的に編集されました。横河DY040の渦流式流量計の現場の表示器には8立方メートル/時と表示されています。測定範囲は0~30立方メートルですが、信号は出力されず、流れる電流は1.7mAしかなく、電圧は23.6VDCです。これはどういう問題でしょうか?1. 不具合の症状:渦街流量計に電力を供給しても表示されず、計器に信号がない状態で出力される。
考えられる不具合:1)計器のセンサーへの電力供給が不足している; 2)配管内の流量が少なすぎるか、流体の流れがない; 処理方法:1)計器センサーの配線が正常か確認する; 2)バルブを見つけて、ゆっくりと開ければよい; 2、故障現象 渦街流量計の配管内に流量がないにもかかわらず、センサーから信号が出力される; 発生しうる故障:1) ウォークスルーフローメータの接地不良による50Hzの周波数干渉; 2)渦街流量計が取り付けられている配管の振動が過大; 3)計器のセンサーゲインが大きい; 処理方法:1)計器を再接地する; 2)、配管に三角形の補強を施し、その後渦流式流量計の上流2D距離で補強する; 3)センサーのゲインを調整し、適切な値にする; 3、故障現象 計器の流量値が大きく変動する
考えられる故障 1)渦街流量計が取り付けられている配管の振動が過度に大きい; 2)渦街流量計の感度が高すぎる; 3)回路基板の損傷; 4)、圧力の変動が大きい; 5)渦巻き型発音体に付着物がある; 処理方法:1)配管に三角形の補強を施し、その後渦街流量計の上流2D距離にて補強する; 2)計器の感度を下げる; 3)、交換; 4)圧力を測定し、正常値に調整する; 5)渦街流量計の渦発生体の清掃; 4、故障現象 渦街流量計の誤差が大きい
発生しうる故障
1)渦街流量計の上下流にある直管部の距離が要求値に達していない; 2)渦街流量計の計器定数が誤って設定されている; 3)渦音発生体上流の付着物; 対処法1)設置場所を変更し、取扱説明書の指示に従って新たな設置場所を選択して設置する; 2)渦街流量計の計器定数を再校正する; 3)渦街流量計の渦発生体の洗浄;