HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器の正逆作用はどう見ればいいですか?

2018-08-24View Original

Thread Content

みなさんは、計器の正逆作用をどのように判断しているのでしょうか?図の通り
Reply #22018-08-24
あなたが言っているのは、PIDの正負の作用のことでしょう
Reply #32018-08-24
よくわかりません。あなたが言うPIDの正逆作用というのは、ここでのPIDはプロセスフロー図のことではないですよね?私も計装の専門家ではないので、わかりません:L
Reply #42018-08-24
調節制御装置において初めて、正作用と反作用が語られる。 計測器において、正方向出力と逆方向出力という言葉が使われます。例えば、0~1MPaに対して4~20mAの値になる場合を正方向出力といい、0~1MPaに対して20~4mAの値になる場合を逆方向出力といいます
Reply #52018-08-24
駆動制御信号が増大する結果、測定対象のパラメータも増大する。それが正の作用だ。 駆動制御信号が増大する結果、測定対象のパラメータが減少する。それが反作用である。 食べ過ぎて思わず拳を振り回したら、たまたま君の唇がすごく腫れ上がっていた。それも反動だ。
Reply #62018-08-24
;P、あなたの話し方は本当にユーモラスですね。それは調節弁がエアオンかエアオフかと関係がありますか?私は計測器を専門に学んでいないので、あなたが言う4-20mAや0-20mAの意味がわかりません
Reply #72018-08-24
自己制御を学ぶつもりがなければ、やめておけばいい。そんなことに気を使う必要はない。本当に学びたいなら、「プロセス制御」という本を読んでみなさい。
Reply #82018-08-24
調節弁、見たことがないような気がします。詳しくはわかりません。 調節弁よ、それは開いてるの?閉じてるの?大きく動くの?やはり微細な動きで、その動きの幅はどれくらいか?、それは4~20mAの制御信号によって指令されている。 だからね、4~20mAの信号の仕組みがわかったら、党が銃を指揮するってこと?そうでしょ :lol
Reply #92018-08-24
アクチュエータとコントローラは正作用または反作用について語りますが、他の計器は正作用や反作用について語りません。 アクチュエータを説明する際、信号圧が上昇するとプッシュロッドが下方に動くものを正作用式アクチュエータと呼びます;逆に、信号圧力が上昇するとプッシュロッドが上方に動くものを反作用式アクチュエータと呼び、構造的には正作用式アクチュエータと反作用式アクチュエータは基本的に同じで、どちらもフィルムカバー、波形ダイヤフラム、プッシュロッド部品、スプリング、支持枠などで構成されている。正作用式の構造にパッドを追加し、個々の部品を交換することで反作用式に変えることができる。 コントローラを説明する際:制御対象が増加すると、調節器の出力もそれに伴って増加するものを正作用という;調整対象が増大し、調節器の出力がそれに伴って減少するのが反作用である;
Reply #102018-08-24
調節器の正逆作用はどのように定義されるのか? 答:調節器の正作用とは、一般的に正の偏差値が増加するにつれて出力も増加することを指します;そして、調節器の反作用とは、正の偏差値が増加するにつれて出力が減少することを指す。
Reply #112018-08-24
わかりやすく言うと、あなたが尋ねている正反作用というのは、操作時に自己制御が必要になる場合に現れるものです。手動制御では正反という概念は関係ありません。DCSにも調節弁の正反作用切り替え機能があります。 自動PID制御を導入すると、操作インターフェースの正反を間違って押してしまうことがありません。調整弁を開くと数値が上昇する場合は反作用を、調整弁を開くと数値が下降する場合は正作用を使用します。 ただし、特別な状況の場合は自動化を使わない方がいい。
Reply #122018-08-25
反作用についての議論をよく見かけますが、回答は様々です。フォーラムではこれらを知識ベースにまとめ、標準的な答えを示すべきです
Reply #132018-08-25
この投稿は最終的に、2018年8月25日20時19分に濱梁知楽によって編集されました。ここで言う「計器の正逆作用」とは、コントローラーの正逆作用のことです; コントローラの正反作用を正しく設定する目的は、制御系が負のフィードバックを形成することを保証するためであり、すなわち-1=Sign{G0}xSign{Gv}xSign{Gm}xSign{Gc}となる。この原理は、被制御対象の符号、制御弁の符号、計測変換器の符号、コントローラの符号の積が-1になると表される; コントローラの正逆作用の定義:コントローラの入力偏差が増加することでコントローラの出力が増加する場合を正作用とし、コントローラの入力偏差が増加することでコントローラの出力が減少する場合を逆作用とする。偏差の定義については(計測器の定義、制御系解析ではシステムの定義もある)、偏差=測定値-設定値となり、したがってコントローラの正逆作用の定義は次のように拡張できる:測定値が増加↑→出力も増加↑の場合を正作用とし、設定値が減少↓→出力も増加↑の場合も正作用である(正作用のコントローラでは出力の変化が測定入力の変化と同方向であり、出力の変化が設定値の変化とは反対方向であることを覚えておけばよい)。同様に、測定値の増加↑→出力の減少↓は反作用であり、指令値の減少↓→出力の減少↓も反作用である(正作用制御器では、出力の変化は測定入力の変化と逆方向で、出力の変化は指令値の変化と同方向であることを覚えておけばよい)。
Reply #142018-08-25
制御の正反作用を判断する方法には、いくつかあります。大まかに二つのカテゴリーに分けられる:制御系の原理からの決定、および制御系のブロック図からの決定である。
Reply #152018-08-26
空気駆動アクチュエータ(または調節弁)の正逆作用:正作用:入力信号が増加すると、アクチュエータの開度が大きくなり、つまりアクチュエータを流れる流量が増加する。 この種の空気圧調節弁は、通常エアオンバルブと呼ばれます。 反作用:入力信号が増加すると、アクチュエータの開度が減少し、つまりアクチュエータを流れる流量が減少する。 この種の空気圧調節バルブは、通常エアシャットバルブと呼ばれます。 空気駆動アクチュエータの正逆作用:正作用:コントローラー(またはバルブポジショナー)からの信号圧が上昇すると、バルブステムが下方に動作する。 反作用:コントローラー(またはバルブポジショナー)からの信号圧が上昇すると、バルブステムは上方に動作する。 制御機構の正逆作用(正装または反装):正作用(正装):バルブ本体が垂直でアクチュエータが上方にある場合、バルブロッドが下方に動くとバルブコアとバルブシート間の流路面積が減少し、これを正装と呼ぶ。 逆作用(逆取り付け):バルブ本体が垂直でアクチュエータが上部にある場合、バルブシャフトが下方に動くとバルブ芯とバルブシートの間の流路面積が増大することを、逆取り付けと呼ぶ。 アクチュエータは、アクチュエータ機構と調整機構で構成されている。入力信号が大きくなると出力を小さく調整する——反作用アクチュエータで、その逆が正作用アクチュエータである。4-20mA/0-100% ----正作用
Reply #162018-08-29
楼上の石_HOTOが正解です。 正反作用には複数の意味があり、自己制御ロジックにも正反作用があり、調節弁のバディにも正反作用があり、アクチュエータにも正反作用がある。こだわる必要はなく、実際に使用する際に調節方向が逆になったら、正反作用を入れ替えればよい。とても簡単です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.