絶対圧力トランスミッタのゼロ点オフセットに関する問題

2018-08-26View Original

Thread Content

装置内の絶対圧トランスミッターの測定範囲は0~200Kpaで、現在大気圧下で95Kpaを示しています。手動操作器を使ってもゼロ点を下げることができず、最低でもゼロまでしか下がりません。また、現場にはこのトランスミッターを真空状態にして強制的にゼロ調整を行うための設備もありません。他に何か方法はありますか?他のブランドの絶対圧トランスミッターも同じでしょうか?現場で使用されているのは横河のEJA510Aです。
Reply #22018-08-26
移動させないの?うーん……間違いなく馬鹿げてる。バカが抵抗して、「外に出すなって~~~~~~」って。お前の家のマスティフの黒背を放って、あいつを噛ませて、暴行させろってことか。 。 でも兄もとても困惑している。お前はそのクソみたいな計測器のゼロ点がどれだけずれているのかもわからないのに、どうやって移行しようというんだ?
Reply #32018-08-26
それなら仕方ない、メーカーに連絡して交換してもらおう
Reply #42018-08-26
現在の大気圧100Kpaで計算する
Reply #52018-08-26
お前のやり方は、間違っている。 1、現在の大気圧は、本当に100kPaなのでしょうか? どのような経路で知ったのですか? 2、たとえ現在の大気圧がたまたま100kPaで、計器が95kPaを示していたとしても、5kPaずらしても間違っています。 なぜなら、ある点の偏差量にはゼロ偏差量もあれば、全偏差成分や線形偏差量も含まれているからです。ゼロ偏差でない量をゼロ偏差として扱ってしまうと、圧力が100kPaの点ではなく、例えば30kPaや50kPa、150kPaなどの場合、計測器の測定値は大きく誤ったものになってしまいます。3、偏差の修正にはルールが必要で、適当にやってはいけません。
Reply #62018-08-26
4. 絶対圧力計を立てた状態と、90度倒した状態で置き、それぞれの姿勢における計器の測定値の差がどれくらいあるかを観察してください。 5、偏差が大きすぎる絶対圧力計は、取り付け姿勢の誤差が大きく、ゼロ点調整を行わない場合、実際の測定精度がどれほどかを明確にすることは難しい。 6、計器は工場で、一般的に立てて校正される。現場での取り付け時は、可能な限り工場での姿勢と同じに保つようにすると、取り付け時の姿勢誤差は少なくなるはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.