製造現場で以下の状況が発生しました。事故用排出弁で、弁の前の圧力は2.0MPa、弁の後ろには排出用マスターパイプが接続されており、2.2MPaで開弁するように設定されています。その結果、今は自分で開いたり閉じたりを繰り返しており、現場ではバルブの位置が動いていないと表示されるのに、何度も排気音が鳴っています! フォーラムの先輩の方々にアドバイスをいただけますか!バルブは国産ブランドです!
Reply #22018-08-26
幽霊だ!、騒がしい奴め!お前の家の西洋人、体調を崩してるぞ。 お前は外国の権力者をかばって罪を着せに来たんだな、兄さんは全部知っている。。。。。。 :P
Reply #32018-08-26
バルブの完全閉止位置の調整が不正確であったり、選定時の圧力差の設定が間違っていたりすると、このような状況が発生します。もしフィルム式アクチュエータを使用している場合は、スプリングの予圧力を少し上げてみてください。
Reply #42018-08-26
プログラムに5秒の遅延判定を追加する
Reply #52018-08-26
まず、DCSシステムの問題なのかバルブの問題なのかをはっきりさせてからにしましょう。そうでなければ判断しにくいです。
Reply #62018-08-27
はっきりとおっしゃっていないようですが、一つ、もし電動2位置切替バルブであれば、DCSの出力は電気低圧配電盤に行きますので、まずは電気系統を確認した方が良いでしょう。なぜなら、DCSが自動的に開くのは圧力が高い場合だけで、自動的に閉じることはないからです。ご説明の現象、つまり自動的に開いてから再び自動的に閉じるというのは、DCSの問題ではないはずです;第二に、空気駆動の場合は、まずどのタイプのバルブか教えてください
Reply #72018-08-27
空気圧調節弁?制御に問題がなければ、バルブに振動があるはずです。ポジショナーを点検し、調節弁を再設定してください。
Reply #82018-09-07
作動圧力が設定圧力2.2MPaより低く、かつバルブが閉じた状態で振動がある場合は、まずポジショナーを再調整することを推奨します。そうしないと、アクチュエータのばね剛性が不足しているか、バルブステムのダンピングが過大である可能性があります。また、ポジショナーの信号が安定しているかも確認してください。
Reply #92018-09-07
紙を燃やし、鶏の血を振りまき、騒ぎ立てろ、洋鬼どもめ
Reply #102018-09-07
たいていはアクチュエーターが2.2MPaの圧力に耐えられず、圧力が逃げたのだ。
Reply #112018-09-09
問題の説明が詳しくないため、原因を判断することはできませんが、除外法を使えば簡単に判断できます。まずDCSから出力があるか確認し、(圧力が臨界値にある場合)圧力変換器のダンピングを大きくして尖頭波動が生じていないかをチェックします。DCSから出力がない場合は現場の問題です。排出弁は一般的にガスオン式(故障時はオープン)で、計装用ガスの圧力を確認してください。圧力が低いと弁が開きます。配線も確認し、断線(故障)があると弁が開きます。計装用ガスの圧力が十分であれば、圧力差によって自動的にバルブは開きません。
Reply #122018-09-10
みんな、バルブ位置の動作が始まったって言ってるけど、やはりポジショナーとアクチュエータをチェックしましょう!再調整してもダメなら、別のものにしよう
Reply #132018-09-10
石鹸水で試してみてください。どこかから漏れているんじゃないかと思います:lol、私たちも同じような経験があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.