磁気フロート式液面計がゆっくり上昇

2018-08-27View Original

Thread Content

会社には酸タンクがあり、遠隔で磁気式フロートにより液面を監視しています。上部には隔膜弁があり、酸の流量を制御する。ダイヤフラムバルブは内部漏れがないことが確認され、マグネティックターボ浮子の点検も正常でした。しかし、上部のバルブを閉じた後もマグネティックターボはゆっくりと上昇し、数分後にようやく正常に戻りました。これはどのような状況でしょうか?酸の密度が変化したのか、それとも缶内のライニングが変形してフランジ口が塞がれ、連通がスムーズでなくなったのか?
Reply #22018-08-27
その理由はいくつかあります。まず、実際の液面の変動の可能性を除外した場合、ゆっくりと上昇した後にある位置で安定するということです。最初の可能性としては、気相バルブがうまく機能していないことが考えられます。次に、磁気式フロート式液面計の測定用チューブが細くなり、摩擦力が増大している可能性もあります。具体的には、不純物のせいなのか、内張りに問題があるのかを調べる必要があります。これら二つしか考えられません
Reply #32018-08-27
解決しました。確かに内張りの変形が原因で、下側のフランジ部分が詰まっていたのです
Reply #42018-08-28
常圧ライニングはなぜ変形したのか、品質が基準を満たしていない、分析完了。はは

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.