可燃性・有毒性の固定型ガスセンサーには、音声・光による警報装置が必要か?どの基準に従うのか?
Reply #22018-08-27
GB50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」に基づき、現場には音声・光による警報装置を設置する必要があり、かつその警報信号は通常人が勤務する監視室または制御室に送られなければならない。
Reply #32018-08-27
GB50493-2009「石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」、これが唯一の規格です。同時に116号文も参照してください
Reply #42018-08-27
しかし、GB50493-2009ではプローブに音光警報を装備することが必須だとは規定されていないのですか?
Reply #52018-08-27
有毒ガスは必ず持参しなければならず、可燃ガスは総合制御で警報を出せばよい。
Reply #62018-08-27
規範により、現場で警報を出す必要がある場合は、
Reply #72018-08-27
プローブにはアラームを搭載しなくてもよいが、現場にはアラームを設置する必要があるので、規格書をよくご確認ください。
Reply #82019-06-28
GB50493-2009にははっきりと記載されており、3.0.4条の要求をよく読んでください。もちろん、必ずしも音声・光の警報器を使う必要はなく、音響警報器を使用しても構いません
Reply #92019-06-29
安全のため、現場にある有毒ガスおよび可燃性ガスの警報器には、音声と光による警報機能が必要です
Reply #102019-06-29
プローブ自体には装備されておらず、プローブの上にあるコントローラーが音声・光の警報を発します。
Reply #112019-07-01
現場には音声・光の警報機能付きが必須です
Reply #122019-08-18
こちらでも先日の安全点検の際に、専門家グループから改善案として指摘されたのですが、可燃性・有毒ガス警報器のセンサーには必ず音声・光による警報機能が必要だということでした。私たちの中央制御室にある独立した警報装置ではダメだそうです。でも、具体的にはどの規格にそう書かれているのでしょうか?50493にはセンサーにも音声・光による警報機能が必要だとは書かれていません。ご存知の方はいますか?
Reply #132019-08-19
可燃性・有毒ガス警報器のプローブには、音声および光による警報機能が必須であるという規定はなく、条文の説明を参照されたい。これは、可燃性・有毒ガス警報システムの規模が小さい場合の簡易的な対応法であり、点数が多い場合には、現場で独立した警報システムを採用することが望ましい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.