火災自動報知システム配線規格

2018-08-27View Original

Thread Content

GB50116-2013火災自動報知システム規程における総合配線に関して、「11.1.3 火災自動報知システムの供給回路および伝送回路を屋外に設置する場合は、地中に埋設して敷設しなければならない。」”屋外配線は地中に敷設するしかないと誤解している人が少なくありません。もしこの理解が正しいのであれば、警報装置は規格要件を満たすために必ず地中に埋めなければならないのでしょうか?明らかに一方的に理解している。では、この文章の意味を正しく解釈するにはどうすればよいのでしょうか?個人的には、化学工場のプロジェクトにおける屋外配線は主にブリッジケージで設計されるべきだと考えます。ブリッジケージを設置する条件が整っていない場合や、配線距離が長くケーブルの本数が多い場合には、地中に埋設して配線すべきです;敷設距離が短くケーブルの本数が少ない場合は管内に敷設し、かつ供給回路と伝送回路は別々に敷設するか、それぞれ管内に敷設する。 規格GB50116-2013が発行されて以降、化学プラントではこの規格に従って地下に配線が行われているが、検査規格としては依然としてGB50166-2007が適用されており、検査規格の内容は設計規格に追いついていない。もし現行のプロジェクトすべてで埋設工法を採用すると、設計や施工の難易度が間違いなく上昇し、投資も増加する。これにより、将来的なプロジェクトの運用やメンテナンスに不必要な困難が生じることになる。 個人的な見解ですが、ご参考までに
Reply #22018-08-27
建築電気工事規程は屋外には適用されず、引用することはできない。
Reply #32018-08-27
議論のトピックには元々規範が付随していたのですが、どうやって消えてしまったのか分かりません
Reply #42023-05-29
私たちもこのプロジェクトで地下埋設の設計を行っていますが、工事の難易度はかなり高くなります。本線ケーブルは果たして架空に設置できるのでしょうか?達人に解決をお願いします!
Reply #52023-05-29
ケーブルトレイでは安全性を保証できず、事故が発生してケーブルトレイが損傷すると、すべての監視・警報システムが機能しなくなり、予警機能を果たせなくなる。そのため、地中に埋設する必要があるのだ!これは難しくありません。土木工事の段階で事前に配管井を作り、ケーブル用の管を埋め込んでおけば、後から故障が発生したり追加が必要になっても、簡単に配線できます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.