水ポンプ電気制御キャビネット信号ケーブル

2018-08-27View Original

Thread Content

電気制御盤1台で水ポンプ2台を制御する場合、各水ポンプの起動・停止指令および運転状態信号の制御ケーブルをDCSキャビネットルームまで1本の多芯ケーブルでまとめて送ることは可能でしょうか?
Reply #22018-08-27
できれば避けた方がいいです。起動信号は220Vの電圧がかかっており、動作時は24Vの回路になるため、分離しておくのが最善です
Reply #32018-08-27
DCS用のものは一緒にまとめてはいけず、現場の電気制御ケーブルもできればシールド付きが望ましい。配線が不適切だと、干渉が生じる可能性が高い
Reply #42018-08-27
DI/DOとAI/AOは分けるのが最善です
Reply #52018-08-27
干渉が発生し、状態信号のリレーが絶えず点滅します
Reply #62018-08-28
マルチコアケーブルを引くことができ、すべてデジタル信号なら大丈夫でしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.