皆さん、現場のバルブのリミットスイッチの常開接点は、1つの端子が24V+に、もう1つの端子が24V-に接続されているのでしょうか?
そうなると、スイッチが閉じて電源が短絡する。だからスイッチは電源の同じ端に接続されている。
それは、どこで使うかによりますね?PLC、DCS、または電気制御回路の中で?
あなたは本当に極端すぎる。。。。信号プラスと信号マイナスのはずです
乾接点だと言ったでしょう。信号+と信号-のことです。電源なんてありませんよ。必要なのはパッシブポイントで、機器棚に接続すると面倒になります
このDCSのDIポイント回路では、現場のリミットスイッチを通すことで24V+と24V-が短絡されてしまうのではないですか?
この投稿は最後にhxq0374によって2018年8月29日20時08分に編集されました。あなたの言う通り、確かに最終的には24Vとグラウンドが接続されていました。しかし、中間のDCSの検出DIポイントには検出コイルが1つあります。電源が「短絡」するのを防ぐことができます。しかし、24V+とグラウンドをこのドライコンタクトに直接接続すると、間違いなく電源が短絡し、スイッチング電源が破壊されたり、上流のサーキットブレーカーが切れたりします。
現場のリミットスイッチにはどんな端子があるのか、マルチメーターで測定して、その一対の点を見つければいいです。そんなに面倒なことはありません。たとえ接続を間違えても、DCSのIO回路には短絡保護があるので問題ないはずです。高電圧でない限りはね
この投稿は、最後にssln123によって2018-8-30 09:22に編集されました。閲覧する
DCSやPLCの場合、ストロークスイッチはドライコンタクトで制御システムのカードに直接接続すればよく、正負の区別はありません。カードの検出電圧は一般的にDC24Vで、カード内には検出用抵抗が内蔵されています。
リミットスイッチの2つの端子は、+24Vか-24Vのいずれかに接続されます。あなたが言うような接続方法をすると短絡し、軽度の場合はヒューズが焼け、重度の場合は電源モジュールや計器が破損します。
そう聞かれると、カードリーダーにはリレーがあるはずで、そのようにすることができます。
これから言うことは率直すぎるかもしれないので、読んで不快に感じるかもしれません。もしそのような心配があるなら、これ以上読む必要はありません。 その質問は間違っている。24V+、24v-。誰の24V+、24V-? 今、説明しているのはDCSだということですね。まだ全部は言っていない。DCSのDIにはそんなに多くのFTAがあるのに、型番を言わなければ、どう接続すれば正しいかを誰が保証できるだろうか。否定できないのは、ほとんどのDI FTAがデジタル接点のみを受信するということだ。しかし、ウェットノードのみを受け付けるものや、ACウェットノードを受け付けるものも存在することは否定できない。よし、もう真剣に考えないで。使うFTAの型番を調べに行った方がいいんじゃない?型番が分かっていれば、ここで質問する必要はないはずです。マニュアルにははっきりと書かれているので、問題も解決します。
これはアクティブな接続方式で、信号は帯電しており、非帯電のデッドコネクタもあります
ドライコンタクトと言うなら、間違いなくパッシブなものですね。ウェットコンタクトの場合、一般的にはアクティブなものを指します。
もう議論する必要はない。リレーとは、DC24Vを短絡して電流回路を形成するものだ。