HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ドライノード(リミットスイッチ)

2018-08-28View Original

Thread Content

皆さん、現場のバルブのリミットスイッチの常開接点は、1つの端子が24V+に、もう1つの端子が24V-に接続されているのでしょうか?
Reply #22018-08-28
そうなると、スイッチが閉じて電源が短絡する。だからスイッチは電源の同じ端に接続されている。
Reply #32018-08-29
それは、どこで使うかによりますね?PLC、DCS、または電気制御回路の中で?
Reply #42018-08-29
あなたは本当に極端すぎる。。。。信号プラスと信号マイナスのはずです
Reply #52018-08-29
乾接点だと言ったでしょう。信号+と信号-のことです。電源なんてありませんよ。必要なのはパッシブポイントで、機器棚に接続すると面倒になります
Reply #62018-08-29
この配線図を見ればわかります
Reply #72018-08-29
このDCSのDIポイント回路では、現場のリミットスイッチを通すことで24V+と24V-が短絡されてしまうのではないですか?
Reply #82018-08-29
この投稿は最後にhxq0374によって2018年8月29日20時08分に編集されました。あなたの言う通り、確かに最終的には24Vとグラウンドが接続されていました。しかし、中間のDCSの検出DIポイントには検出コイルが1つあります。電源が「短絡」するのを防ぐことができます。しかし、24V+とグラウンドをこのドライコンタクトに直接接続すると、間違いなく電源が短絡し、スイッチング電源が破壊されたり、上流のサーキットブレーカーが切れたりします。
Reply #92018-08-30
現場のリミットスイッチにはどんな端子があるのか、マルチメーターで測定して、その一対の点を見つければいいです。そんなに面倒なことはありません。たとえ接続を間違えても、DCSのIO回路には短絡保護があるので問題ないはずです。高電圧でない限りはね
Reply #102018-08-30
この投稿は、最後にssln123によって2018-8-30 09:22に編集されました。閲覧する
Reply #112018-08-30
DCSやPLCの場合、ストロークスイッチはドライコンタクトで制御システムのカードに直接接続すればよく、正負の区別はありません。カードの検出電圧は一般的にDC24Vで、カード内には検出用抵抗が内蔵されています。
Reply #122018-08-30
リミットスイッチの2つの端子は、+24Vか-24Vのいずれかに接続されます。あなたが言うような接続方法をすると短絡し、軽度の場合はヒューズが焼け、重度の場合は電源モジュールや計器が破損します。
Reply #132018-08-30
そう聞かれると、カードリーダーにはリレーがあるはずで、そのようにすることができます。
Reply #142018-08-31
中にはコイルではなく、いくつかの抵抗がある。
Reply #152018-08-31
これから言うことは率直すぎるかもしれないので、読んで不快に感じるかもしれません。もしそのような心配があるなら、これ以上読む必要はありません。 その質問は間違っている。24V+、24v-。誰の24V+、24V-? 今、説明しているのはDCSだということですね。まだ全部は言っていない。DCSのDIにはそんなに多くのFTAがあるのに、型番を言わなければ、どう接続すれば正しいかを誰が保証できるだろうか。否定できないのは、ほとんどのDI FTAがデジタル接点のみを受信するということだ。しかし、ウェットノードのみを受け付けるものや、ACウェットノードを受け付けるものも存在することは否定できない。よし、もう真剣に考えないで。使うFTAの型番を調べに行った方がいいんじゃない?型番が分かっていれば、ここで質問する必要はないはずです。マニュアルにははっきりと書かれているので、問題も解決します。
Reply #162018-09-01
これはアクティブな接続方式で、信号は帯電しており、非帯電のデッドコネクタもあります
Reply #172018-09-01
ドライコンタクトと言うなら、間違いなくパッシブなものですね。ウェットコンタクトの場合、一般的にはアクティブなものを指します。
Reply #182018-09-03
もう議論する必要はない。リレーとは、DC24Vを短絡して電流回路を形成するものだ。
Reply #192018-09-04
うん~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.