温度変送器の故障

2018-08-29View Original

Thread Content

ロスモントバスタイプの一体型温度変換器の温度が変動するのはなぜでしょうか?正常値からある値へと変動し、再び正常値に戻り、その後またその値に戻ることを、1日に何回も繰り返します。
Reply #22018-08-29
まず、センサーの問題なのか、温度変化の問題なのか調べてみてください
Reply #32018-08-29
熱抵抗を交換してみてください。温度変化自体は大きな問題ではありませんが、配線に問題はないでしょうか
Reply #42018-08-29
今年の5月にすでに温度調整器を交換して、それで問題は解決しました。しかし最近また問題が発生し、選定ミスではないかと心配しましたが、確認したところ問題はありませんでした。
Reply #52018-08-29
はい、ありがとうございます。今回の検査でもこれらの点を調べるつもりです。
Reply #62018-08-29
工程の稼働状況を尋ねるべきです
Reply #72018-08-30
温度変化も一種の作用であり、選定上の問題などあるはずがない。言えるのは、あなたの温度変化対応能力が悪いということだけだ
Reply #82018-08-30
その通り、彼の言う通りだ。まずは温度計自体に問題がないかを確認し、次にセンサーに問題がないかを確認する。干渉の問題かどうかも確認したら、最後に工程上の問題しか残らない
Reply #92018-08-30
干渉問題を重点的に排除し、ケーブルのシールド効果がどうかを確認する
Reply #102018-08-30
トレンドグラフを見ると、温度は瞬間的に下がっており、工程の問題ではないようです。通常であれば低下傾向にあるはずです。
Reply #112018-08-30
もちろん、選定があります。材質、タイプ、温度範囲などは、すべてトランスミッターの使用寿命に影響を与えます。
Reply #122018-08-30
ありがとう、可能性はあります。ちょっと見てみます。
Reply #132018-08-30
これらのパラメータはすべて温度変化の寿命に影響を与えるんだな、本当に驚くよ、何が温度変化だよ
Reply #142018-08-30
処理が完了しました。中に水が入っていました。
Reply #152018-08-31
このようなクソみたいな返信に頼って、このフォーラムでやっていくつもりですか?
Reply #162018-08-31
こんな初歩的な水侵入のミスを犯すなんて、初期チェックで排除すべきだったのに。温度センサーはまず、アース不良や端子の緩み、酸化といった外的要因を除外するべきだ
Reply #172018-08-31
この不具合については、現場で点検する前にフォーラムで質問してみました。皆さんがそれぞれ意見を述べてくれましたが、現場で対処できる環境になってみると水が入っていたのです。なぜ悪口を書く必要があるのでしょうか?遠慮なくご指導いただけませんか?口を開けば低級なミス、あなたが本当に達人であることがわかります。すごい!
Reply #182018-09-02
まずは固定抵抗値の熱抵抗を接続して試してみてください。センサーを取り外してテストできれば最善です。配線に緩みや接触不良、錆などがないかを確認し、電源を点検または電源経路を交換し、アースを確認する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.